你可能感兴趣的试题
厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔 厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与生产车间分隔 厂房内设置休息室,并设置1个独立的安全出口 厂房内设置堆放木材制品的中间仓库,采用防火墙与生产车间分隔
厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火墙与生产车间分隔 厂房内设置办公室,联通生产车间的门采用乙级防火门 靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口
商场的中庭部位设置了宽度为35m防火卷帘 防火分区之间采用防火卷帘分隔,防火卷帘的耐火极限为2.5h 防火卷帘有靠自重自动关闭的功能 防火卷帘具有防烟性能
设置通风系统的汽车库,其通风系统可与其他建筑的通风系统共用 风管的保温材料应采用不燃或难燃材料;穿过防火墙的风管,其位于防火墙两侧各2m范围内的保温材料应为不燃材料 喷漆间、蓄电池间均应设置独立的排气系统,乙炔站的通风系统设计应按现行国家标准《乙炔站设计规范》的规定执行 风管应采用不燃材料制作,且不应穿过防火墙、防火隔墙,当必须穿过时,除应采用不燃材料将孔洞周围的空隙紧密填塞外,还应在穿过处设置防火阀。防火阀的动作温度宜为70℃
厂区办公室与本厂房贴邻建造,采用耐火极限为3.00h的防火墙分隔 厂房一侧设置中间仓库,存储甲类清洗剂,该中间仓库采用3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔 厂房专用的10kV配电站与本厂房贴邻建造,采用无开口的防火墙与厂房分隔,防火墙上设置甲级防火窗 在厂房内靠近出入口的外墙部位设置2层的员工宿舍,采用防火墙与厂房内其他部位分隔,防火墙上设置甲级防火门 该厂房总控制室贴邻本厂房的外墙布置,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
防火墙设在转角附近时,内转角两侧墙上的窗口之间最近边缘水平距离不应小于4m 内转角处设防火墙时,当相邻一侧墙装有固定乙级防火窗时,其距离可减少一半 防火墙两侧的窗口之间水平距离不应小于2m 防火墙两侧的窗口,当其中有一侧装固定乙级防火窗时,距离不限
厂房与厂区专用10kv配电站贴邻建造,且采用防火墙分隔,防火墙上的防火窗为甲级防火窗 甲类物质生产设备布置在多层厂房首层靠外墙的泄压设施附近 楼梯间与生产车间连通处设置门斗,门斗的隔墙采用耐火极限为2.00h的防火隔墙,门采用乙级防火门并与楼梯间的门错位布置 厂房与分控制室贴邻建造,且采用耐火极限3.00h且具备抗爆功能的防火隔墙与其他部位分隔
贴邻厂房建造的办公室采用防火墙进行分隔 厂房内丙类中间储罐采用耐火极限3.0h的防火隔墙与耐火极限1.5h的不燃楼板分隔 贴邻乙类厂房建造的专用12KV配电站防火墙上采用甲级防火窗 厂房内丙类中间仓库采用耐火极限3.0h的防火隔墙与耐火极限1.5h的不燃楼板分隔
防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合国家有关规范的要求 防火墙应为不燃烧体,其耐火极限规定为 3h 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙 防火墙可以直接设置在建筑物内的吊顶下, 无须设置在建筑物的基础上
生产厂房贴邻配电站的墙体为防火墙 厂房与配电站连通开口处设置了甲级防火门 贴邻的防火墙上设置了一扇不可开启的甲级防火窗 厂房的所有电器均采用防爆电器
避难走道的防火隔墙耐火极限不应低于3h 避难走道楼板耐火极限不应低于1.5h 避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级 防火分区开向避难走道前室的门应为乙级防火门
防火墙可直接设置在建筑的框架上 防火墙设置在从楼地面基层至梁结构层的底面 当防火墙设置在转角,内转角两侧墙上设置乙级防火窗,两侧防火窗之间最近边缘水平距离为1m 当防火墙设置在转角,内转角两侧墙上设置普通窗户,两侧窗户之间最近边缘水平距离为3m
塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m 室内埋地管道应设置专用伸缩节 穿越楼层、防火墙、管道井井壁时应按要求设置阻火装置 塑料排水管道不得穿越沉降缝
住院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限2.0h的防火隔墙和乙级防火门分隔 电石仓库采用耐火极限为4.0h的防火墙划分防火分区 老年人照料设施采用耐火极限2.0h的防火隔墙和耐火极限1.5h的楼板与其他区域分隔 剧场的舞台与观众厅之间采用耐火极限3.0h的防火隔墙分隔
厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与生产车间分隔 厂房内设置办公室,连通生产车间的门采用乙级防火门 靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区域分隔,且设置直通室外的出口
厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火墙与生产车间分隔 厂房内设置办公室,联通生产车间的门采用乙级防火门 靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口
防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合国家有关规范的要求 防火墙应为不燃烧体,其耐火极限规定为3h 可燃烧其他和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙 防火墙可以直接设置在建筑物内的吊顶下,无须设置在建筑物的基础上
配电室设置在煤粉生产厂房内靠外墙侧且采用无门窗空洞的防火墙分隔并设独立的安全出口 为硝化棉生产厂房服务的专用25KV变电站贴邻厂房建造,采用无孔洞的防火墙进行分隔 贴邻高锰酸钾生产车间的配电站采用耐火极限4.0h的防火墙分隔,防火墙上设置的观察窗采用甲级防火窗 民用建筑内的变压器室与配电室之间采用耐火极限不低于1.0h的防火隔墙隔开
内转角处设防火墙时,当相邻一侧墙装有固定乙级防火窗时其距离可减一半 防火墙两侧的窗口之间水平距离不应小于2m 防火墙设在转角附件时,内转角两侧墙上的窗口之间最近边缘水平距离不应小于4m 防火墙两侧的窗口,当其中有一侧装固定乙级防火窗时,距离不限