为什么电流互感器不能长时间过负荷?
查看本题答案
包含此试题的试卷
铝厂动力运行考试《铝厂动力运行考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电流互感器不允许长时间过负荷的原因是
电流互感器过负荷使铁芯磁通密度达到饱和或过饱和, 使电流互感器误差增大, 表计指示不正确, 难以反映实际负荷
由于磁通密度增大, 使铁芯和二次线圈过热绝缘老化快, 甚至出现损坏等情况
保护会误动作
保护装置硬件会损坏
电流互感器长时间过负荷的危害有
使电流互感器电流比误差增大
使表针指示不正确
使电流互感器铁芯和二次绕组过热
加快电流互感器绝缘老化
电流互感器不允许长时间过负荷的原因是
铁芯磁通密度达到饱和或过饱和,使电流互感器误差增大,表计指示不正确,难以反映实际负荷
磁通密度增大,使铁芯和二次线圈过热绝缘老化快,甚至出现损坏等情况
保护会误动作
保护装置硬件会损坏
电流互感器为什么不许长时间过负荷过负荷运行有何影响
电流互感器与电压互感器二次侧为什么不能并联
电流互感器为什么不允许长时间过负荷过负荷运行有什么影响
电流互感器长时间过负荷运行会
误差增大
表计指示不正确
磁通密度增大
绝缘老化加快
电流互感器为什么不允许长时间过负荷过负荷运行有何影响
电流互感器的负荷指什么当超过容许值时为什么准确度会下降
为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行
电流互感器铁芯过热的可能原因有
长时间过负荷
实际二次负载为额定容量的120%
互感器的误差超差
二次回路开路
电流互感器为什么不许长时间过负荷过负荷运行有什么影响
电流互感器为什么不能开路运行
电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别电压互感器为什么禁止二次侧短路电流互感器为什么禁止二次侧
电流互感器与电压互感器为什么不能短接
当通过的电流超过电流互感器的额定电流时叫做电流互感器
过负荷运行
线路负荷
低负荷运行
电流互感器为什么不允许长时间过负荷
电流互感器与电压互感器二次能不能互相连接为什么
当通过电流超过互感器的额定电流时叫做电流互感器
过负荷运行;
低负荷运行;
线路负荷;
电流互感器可以长时间过负荷运行
热门试题
更多
整流循环水付水管路两路进或出水管同时破裂时的处理
变压器过流保护动作跳闸应如何检查和处理
在对变压器送电时为什么要先送电源侧后送负荷侧
发现什么情况时应立即停用运行变压器
为什么电流互感器的二次侧不准开路
整流变故障跳闸后的事故处理步骤有哪些
先兆中暑的处理步骤有哪些
整流变压器采取那些措施来抑制电网谐波
因暴雨大暴雨及强降雨致使整流循环水配电室整流室进水被淹的处理步骤是什么
在倒母线的过程中在合上母联开关后为什么要拉开其控制电源
自饱和电抗器有哪几种绕组
变压器并列运行时连接组别不同有何后果
整流室被淹整流系列被迫全停的处理步骤有哪些
电气五防指什么
写出整流机组整流柜所设保护及动作结果
当全厂失电时的事故处理原则是什么
操作票三审指什么
电流互感器的二次侧开路处理
分PLC监控范围有那些
循环水双电源柜切换失败
为什么降压变压器的低压绕组在里面而__绕组在外面
变压器在运行时若出现油面过高或者有油从油枕中溢出应如何判断处理
变压器的铁芯为什么要接地且又不能多点接地
运行中的变压器取油样时应注意哪些事项
变压器并列运行时变比不等有何后果
整流机组送电时电流调不上应从哪些方面查找原因
10KV开关的防误闭锁装置及其操作注意事项
自饱和电抗器稳流控制系统均含有位移回路和控制回路其组成部分是什么
10KV系统接地故障处理