当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

应采用矿物绝缘耐火电缆  穿金属管(金属线槽) 并在其上涂防火涂料保护  以上两者之一均可  必须满足以上两个条件  
半硬塑料管  塑料波纹管  软金属管  电线管  
暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于50mm  当采用有机绝缘耐火电缆,在竖井内敷设应穿导线管进行保护  采用矿物质绝缘类不燃性电缆时,可直接采用明敷  消防配电线路严禁与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内  
当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设  当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施  采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施  当线路暗敷设时,要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护,并要敷设在不燃结构内,保护层厚度不应小于50mm  当采用矿物绝缘电缆时,应穿金属管敷设  
应急照明灯的电源除正常电源外,可由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具  安全出口标志灯距地2m安装  疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间,疏散走道每隔30m及其转角处的1m以下的墙面上  疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm  
线路明敷,穿金属导管保护且金属导管采取防火保护措施  消防配电线路采用阻燃电缆单独敷设在电缆井内,未穿金属导管保护  暗敷线路,穿管后敷设在防火隔墙内,保护层厚度为30mm  消防配电线路采用阻燃电缆与其他配电线路敷设在同一电缆井内,分别布置在电缆井的两侧  
消防配电线采用矿物绝缘电缆直接明敷在吊顶内,电缆未穿管未穿线槽  消防配电线路设置在独立的管道井内采用阻燃电缆,电缆未穿管未穿线槽  消防配电线路采用阻燃电缆未穿管暗敷在不燃墙体内,保护层厚度为30mm  消防配电线路与非消防配电线路合用管道井,消防线路采用阻燃电缆,并且穿管  
采用耐火电缆敷设在电缆井内时,未穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护  暗敷时,穿金属导管保护并敷设在不燃性结构内,保护层厚度为30mm  消防配电线路采用阻燃或耐火电缆并与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,分别布置在电缆井、沟的两侧  采用矿物绝缘类不燃性电缆时,直接明敷  
当采用有机绝缘耐火电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设  当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设  当采用难燃性电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与消防用电缆隔离的措施  采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施  当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于30mm  
采用有机绝缘耐火电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设  采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设  采用难燃性电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施  采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施  当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于30mm
  
采用有机绝缘耐火电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设  采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设  采用难燃性电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施  采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施  当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于30mm  

热门试题

更多