后备保护应采用近后备方式 对于单侧电源线路可装设两段电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护,第二段为带时限的过电流保护 当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除故障时,应快速切除故障 对于1~2km双侧电源的短线路,当有特殊要求时,可采用纵差保护作为主保护,电流保护作为后备
后备保护应采用近后备方式 对于单侧电源线路可装设两段电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护,第二段为带时限的过电流保护 当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除故障时,应快速切除故障 对于1~2km双侧电源的段线路,当有特殊要求时,可采用差动保护为主保护,电流保护为后备
单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 35KV 及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 振荡闭锁就是失步
单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 35kV及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,无问题后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸; 对环网运行中的线路高频保护两侧必须同时投入跳闸或停用。 允许单侧投入跳闸; 注意与线路重合闸配合。
本线路全长 本线路及下级线路全长 本线路一部分 本线路全长及下级线路一部分
单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁; 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁; 35kV 及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题;
单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 35kV及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题。