你可能感兴趣的试题
1.25,1.5 1.15,1.25 1.25,1.15 1.5,1.25
系统设计工作压力为1.0MPa,水压强度的试验压力确定为1.3MPa 试压合格后分段对管网进行冲洗,冲洗顺序为先室外后室内,先地下后地上 进行水压严密性试验,试验压力为设计工作压力,稳压24h后无泄漏 进行气压严密性试验时,试验压力为0.28MPa,稳压24h后压力降低了0.01MPa
1.15,1.25 1.25,1.15 1.25,1.5 1.5,1.25
水压强度试验合格后可直接进行水压严密性试验 试验压力0.96MPa,稳压12h,压力降0.01MPa 试验压力1.0MPa,稳压10h 试验压力1.2MPa,稳压24h
水泵额定扬程大于1.0MPa时,水压强度试验压力为额定扬程加0.4MPa 水压强度试验时,达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa为合格 水压严密性试验压力为系统设计工作压力,达到试验压力后,稳压24h,管网无泄漏为合格 干式系统和预作用系统,应采用空气或者氮气进行气压严密性试验 气压严密性试验,试验压力为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.1MPa
严密性试验使用自来水进行 在水压强度试验和管网冲洗合格后进行水压严密性试验 系统设计工作压力为1.0MPa,严密性试验压力为1.5MPa 严密性试验稳压时间为24h
严密性试验应在强度试验合格、 管线全线回填后进行 燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于 24h 试验压力为设计压力的 1.15 倍, 但不得低于0.1MPa 试验压力为设计输气压力的 1.5 倍, 但钢管不得低于 0.4MPa
环境温度不低于5℃ 系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于 1.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压强度试验应在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行
某消防给水管采用镀锌钢管,工作压力为0.8MPa,水压强度试验压力可以选取1.2MPa 水压强度试验的测试点设在管网最低点,管网注水排气时,缓慢升压达到试验压力后稳压10min,管网无泄漏、无变形,且压力降≤0.O1MPa 水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为系统工作压力达到试验压力后,稳压12h,管网无泄漏 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应≤0.O1MPa。
60;0.03 45;0.03 60;0.05 60;0.03
试验压力0.8MPa稳压24h 试验压力0.96MPa稳压12h 试验压力1.0NPa稳压10h 试验压力1.2NPa稳压8h
在水压强度试验和严密性实验前,应先对管网进行冲洗 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,达到试验压力后,稳压10min 水压强度试验的试验压力为2.0MPa 采用空气进行气压严密性试验,试验压力为1.6MPa,稳压24h
1.25,1.5 1.15,1.25 1.25,1.15 1.5.1.25