当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某商场中庭的防火卷帘采用防护冷却系统进行保护,根据现行国家 标准《自动喷水灭火系统设计规范》,不属于防护冷却系统组件的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水幕系统  重复启闭预作用系统  湿式系统  防护冷却系统  
防烟系统保护  防护冷却系统保护  水幕冷却系统保护  防水系统保护  阻燃系统保护  
中庭回廊设置自动喷水灭火系统  中庭内设置防烟系统  与中庭相连通的门采用甲级防火门  中庭与周围连通空间采用耐火极限为 3. 00h 防火卷帘分隔  
防护冷却水幕系统采用水幕喷头、防护冷却系统采用边墙型洒水喷头  防护冷却水幕的喷头布置成单排、用于保护外墙处非隔热防火玻璃的防护冷却系统,其喷头在保护对象一侧布置  两种系统的喷头设置高度均为8m,喷水强度均为1.0L/(s·m)  两种系统的喷头安装间距均为2.5m  
中庭设置了机械排烟设施,排烟量的计算值可能为9万m³/h。  中庭与回廊商铺之间的通行采用火灾时能自动关闭的乙级防火门  中庭与部分连通空间采用防火玻璃墙分隔,其耐火完整性和耐火隔热性均为1.00h  中庭回廊设置了自动喷水灭火系统,未设置火灾自动报警系统  中庭与部分连通空间采用防火卷帘分隔,其耐火极限为1.00h  
按下3层1只手动火灾报警按钮,并且控制3层防火卷帘下降到楼板面  使2层防火卷帘附近两只感温探测器动作  在消防联动控制器的手动控制盘上,按下控制报警阀组电磁阀的启动按钮  手动启动水幕报警阀组紧急启动装置  
喷水点高度 10 米,喷水强度 1L/(s·m)  喷头高度 8 米,持续喷水时间 3h  喷头高度 6 米,采用特殊响应喷头  喷头高度 6 米,喷水强度0.7L/(s·m)  
开式洒水喷头  闭式喷头  水幕喷头  水雾喷头  
两者采用的喷头型式相同  两者采用的报警阀组相同  两者的作用时间均与被保护对象的耐火极限有关  防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,喷头设置高度不应超过8m  两者均为开式系统  
局部应用湿式系统持续喷水时间不应低于0.5h  干式系统持续喷水时间不应低于1.0h  水幕系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求  防护冷却系统保护中庭部位设置的防火卷帘时,持续喷水时间不应小于1.0h  
防火卷帘与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,采用耐火极限2.0h的防火封堵材料封堵  卷门机设有难燃材料制作的手动速放装置  防火卷帘的控制器在接收到专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号后,下降至距楼板1.8m处  启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力为80N  
喷头的设置间距为3m  喷头设置高度为5m,喷水强度不应小于0.6L/s.m  喷头的溅水盘与防火卷帘的水平距离不应大于0.5m  系统采用湿式系统,喷头应采用标准响应喷头  
除中庭外,某防火分隔部位的宽度为27m,防火卷帘的宽度为10m  除中庭外,某防火分隔部位的宽度为63m,防火卷帘的宽度为21m  某住宅建筑内的机动车库防火隔墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为2.00h  某一级耐火等级的氢气站厂房,当采用防火墙划分防火分区有困难时,采用4.00h彭J防火卷帘进行划分并采用自动喷水系统进行保护  某钢材仓库设置了自动喷水灭火系统和自动报警系统,并采用耐火极限为4.00h的防火卷帘进行防火分区划分  
采用标准下垂型喷头  喷头的喷水强度为0.5L/(s・m)  喷头间距为1.5m  喷水时间等于防火卷帘的耐火极限  

热门试题

更多