当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

室外消火栓的安装,消火栓距建筑物外墙应不小于5m;如确有困难,这一间距还可减少,但最小应不少于1m。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

室外消火栓应沿道路设置  甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤外  市政消火栓保护半径不应大于150m,间距不应大于120m  室外消火栓的数量,应按建(构)筑物室外消防用水量和每个室外消火栓10-15L/s的消防用水量计算确定  室外消火栓宜采用地上式消火栓,且室外消火栓距路边的距离不应大于2m,距建筑物外墙不宜小于5m  
室外消火栓应沿道路设置  甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤外  市政消火栓保护半径不应大于150m,间距不应大于120m  室外消火栓的数量,应按建(构)筑物室外消防用水量和每个室外消火栓10-15L/s的消防用水量计算确定  室外消火栓宜采用地上式消火栓,且室外消火栓距路边的距离不应大于2m,距建筑物外墙不宜小于5m  
高层建筑的消火栓处应设启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施  室外消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5m,并不宜大于20m  消防电梯前室内应设消火栓  建筑物的平屋顶上应设检查,试压用的消火栓  
应沿道路设置  十字路口 应设有消火栓  距路边不应超过两米  距建筑物外墙不宜小于 5 米  
室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个  室外消火栓的保护半径不应大于150m  地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m  停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m  
应沿道路设置  十字路口应设有消火栓  距路边不应超过两米  距建筑物外墙不宜小于5米  宽度超过60m的道路,宜将消火栓在道路两侧布置  
室外消火栓距路边不应小于0.5m,且不应大于2.0m  室外消火检的保护半径不应超过30m  消火栓应避免设置在机械易撞击的地点  建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个  室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m  
室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m  人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  室外消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m  停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于5m,距加油站或油库不宜小于15m  室外消火栓宜沿建筑两个长边均匀布置,且不宜集中布置在建筑短边一侧  
室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个  室外消火栓的保护半径不应大于150M  地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,**不宜大于40m  停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m  
室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个  室外消火栓的保护半径不应大于150m  地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m  停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m  

热门试题