你可能感兴趣的试题
管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量 管网冲洗宜分区、分段进行,且管网冲洗的水流方向要与灭火时管网水流方向一致 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其截面面积不小于被冲洗管道截面面积的75% 管网冲洗结束后,将管网内的水排除干净
不得产生紊动 流速尽可能大 不得产生负压 排水时间尽可能短
管网冲洗的水流流速、流量不应大于系统设计的水流流速、流量 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致 排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60% 管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干
管道水冲洗时,排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60% 冲洗管道应使用洁净的水,对奥氏体不锈钢管道,水中的氯离子含量不得超过25x10 管道内冲洗水的流速不应小于1.5m/s 水冲洗应连续进行,以排出的水色和透明度与入口侧一致为合格
冲洗应按主干线、 支干线、 支线分别进行, 二级管网应单独进行冲洗 冲洗应连续进行并宜加大管道内的流量。 排水时, 不得形成负压 水力清洗结束前应打开阀门用水清洗。 清洗合格后,应对排污管、 除污器等装置进行人工清洗 冲洗进水管的截面积不得小于被冲洗管截面积的50%,排水管截面积不得小于管道截面积 冲洗前应先满水浸泡管道, 水流方向应与设计的介质流向一致。
水冲洗的水质应符合冲洗管道和设备材质要求 冲洗需按顺序采用分段连续冲洗的方式进行,其排放口的截面积不应小于被冲洗管截面积的60% 管道与塔器相连的,冲洗时水直接进塔,待冲洗完毕后再人工清洗 水冲洗气体管线时,要确保管架、吊架等能承受盛满水时的载荷安全
排水管道的管径不得小于被冲洗管道管径的60% 排水管道的管径不得小于被冲洗管道管径 排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积 排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
管道内冲洗水的流速不应小于1.5m/s 管道水冲洗时,排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60% 冲洗管道应使用洁净的水,对奥氏体不锈钢管道,水中的氯离子含量不得超过25×10-5 水冲洗应连续进行,以排出的水色和透明度与入口侧一致为合格