防护区宜以单个封闭空间划分 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口 防护区应设置泄压口 防护区的维护构件上不宜设置敞开孔洞 防护区的最低环境温度不应低于-10℃
在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动 防护区最低环境温度不应低于-15℃ 手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示 同一防护区内多合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s
采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m3 防护区吊顶的耐火极限不宜低于0.50h 对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/3以上 在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口 防护区的最低环境温度不应低于10℃
在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL 浓度)的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式 同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动 防护区最低环境温度不应低于-15℃
设置七氟丙烷预制灭火系统的防护区的环境温度可为50℃ 设置IG541气体灭火系统的防护区环境温度可为-9℃ __二氧化碳系统储存装置的环境温度可为-10℃ 低压二氧化碳系统储存装置的环境温度可为49℃
采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3 防护区吊顶的耐火极限不宜低于0.50h 对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/3以上 在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口 防护区的最低环境温度不应低于10℃
在防护区疏散出口外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置 手动与自动控制状态应在防护区内外的显示装置上显示 同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动 防护区最低环境温度不应低于-15℃
当七氟丙烷灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s 七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救联胺火灾 IG541灭火系统的储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力 IG541灭火系统,在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器 七氟丙烷组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h 防护区的最低环境温度不应低于15℃ 防护区应设置泄压口 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa
储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10~50℃ 操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.2m,且不应小于储存容器外径的1.5倍 储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。 在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力信号器或流量信号器
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h 防护区的最低环境温度不应低于-15°C 防护区应设置泄压口 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa
对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的3/4以上 对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区也应该同时设泄压口 当必须设置敞开孔洞时,应设置能手动和自动关闭的装置 在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内所有的开口。 防护区的最低环境温度不应低于-10°c