消防应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过()层,住宅建筑不宜超过16层。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱  大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置  小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路  应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层  
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱  大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置  小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路  应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层  
应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,应急照明配电箱供电范围为10层  1500m2的防火分区不单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置  应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出回路为8路  每个应急回路所配接的灯具数量为60个  
A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路  B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路  沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层  沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在住宅建筑中的供电范围不宜超过12层  
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱  大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置  小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路  应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层
  
A型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路  B型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路  沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层  沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在住宅建筑的供电范围不宜超过28层  
应急照明配电箱的主电源宜取自于本防火分区的备用照明配电箱  大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置  小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路  应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过16层
  