你可能感兴趣的试题
不应布置在人员密集场所的上一层、下一层,但采用耐火极限不低于2h的隔墙可贴邻布置 采用无门窗洞口的耐火极限不低于2h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门 应布置在首层或地下一层靠外墙部位 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,单台锅炉蒸发量不应超过2t/h
水幕系统 喷水灭火系统 水喷雾灭火系统 室内消火栓系统
燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房 独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧 单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M 附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰
常(负)压燃油锅炉房可设置在地下二层 燃油锅炉房与其储油间之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙分隔 燃油锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于5m3 燃油锅炉房不应与其他设备用房共用通风系统
不应布置在人员密集场所的上一层、下一层,但采用耐火极限不低于2.00h的隔墙可贴邻布置 采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门 应布置在首层或地下一层靠外墙部位 锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3
采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当必须开门时,应设甲级防火门 应布置在首层或地下一层靠外墙部位 不应布置在人员密集场所的上一层,下一层,但采用耐火极限不低于2.00h的隔墙时可贴邻布置 锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h
燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房 独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧 单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M 附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰
燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房 独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧 单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M 附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9 m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰
锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2t/h;油浸电力变压器不应超过1260kV·A,且单台容量不应超过630kV·A 锅炉房、变压器室应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并设有直接对外的安全出口,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1m且耐火极限不低于1.00h的不燃烧体防火挑檐 变压器室、__电容器室、多油开关室、锅炉房应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开 变压器下面应设有储存变压器全部油量的事故储油设施,变压器室、多油开关室、__电容器室、燃油锅炉房的日用油箱室应设置防止油品流散的设施
总蒸发量4t/h、单台蒸发量2t/h 总蒸发量6t/h、单台蒸发量4t/h 总蒸发量6t/h、单台蒸发量2t/h 总蒸发量8t/h、单台蒸发量6t/h
燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房 独立建造的蒸发量为20t/h的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧 单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11m 附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰
燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房 独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧 单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11m 附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰
锅炉房的火灾危险性属于丁类生产厂房,但根据锅炉的燃料不同,锅炉房的建筑的耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的要求,燃油和燃煤锅炉房分别为一、二级 装设总额定蒸发量不超过4.00T/h、以煤为燃料的锅炉房,可采用三级耐火等级建筑 装设总额定蒸发量不超过4.00T/h、以煤为燃料的锅炉房,可采用二级耐火等级建筑 燃油锅炉的油箱间、油泵间、油料加热间的火灾危险性,为丙类生产厂房,建筑物耐火等级不低于三级 燃油锅炉的油箱间、油泵间、油料加热间的火灾危险性,为丙类生产厂房,建筑物耐火等级不低于二级
不应布置在人员密集场所的上一层、下一层,但采用耐火极限不低于2.00h的隔墙时可贴邻布置 采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当必须开门时,应设甲级防火门 应布置在首层或地下一层靠外墙部位 锅炉房的疏散门均应直通室外或安全出口
锅炉房的耐火等级应与主体建筑的耐火等级相一致 锅炉房的耐火等级应为一级,确有困难时最低可采用二级,但其总蒸发量不应超过4t 不论何种燃料的锅炉,其锅炉房的耐火等级均应为一级 锅炉房的耐火等级应为一,二级,但总蒸发量不超过4t的燃煤锅炉房可采用三级
燃油锅炉房布置在综合楼的地下一层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房 独立建造的总蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为三级 在区域的常年主导风向为东北风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧 单独建造的二级耐火等级的单层燃煤锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为15m 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火墙与锅炉间隔开,当必须在墙上设置门时,应采用甲级防火门