你可能感兴趣的试题
应对模块的离线故障报警功能进行检查并记录 应对模块的连接部件断线故障报警功能进行检查并记录 给输入模块提供模拟的输入信号,输入模块应在5s时动作并点亮动作指示灯 操作消防联动控制器向输出模块发出启动控制信号,输出模块在6s时动作 操作消防联动控制器向输出模块发出停止控制信号,输出模块在0.5s时动作
将消防联动控制器与任一模块之间的连线短路,消防联动控制器在100s秒内发出故障信号 将消防联动控制器与备用电源之间的连线断路,消防联动控制器在100s秒内发出故障信号 使50个输入/输出模块同时处于动作状态,检查消防联动控制器的最大负载功能 将消防联动控制器与任一模块之间的连线断路,消防联动控制器在120s秒内发出故障信号
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号 在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号 消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵 断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号 消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动
人侵报警探测器 中央报警器 防范探测器 联动控制器
切断水泵、风机等各受控现场设备的控制连线; 将消防联动控制器与任一备调回路的输入/输出模块相连; 将备调回路模块与其控制的消防电气控制装置相连; 将消防联动控制器与火灾报警控制器相连。
将消防联动控制器与任一备调回路的输入/输出模块相连 将消防联动控制器与火灾报警控制器相连 将备调回路模块与其控制的消防电气控制装置相连 切断水泵、风机等各受控现场设备的控制连线
总线制消防电话总机 多线制消防电话总机 消防联动控制器 模块
联动控制器与模块之间的连线断路,联动控制器在90s发出故障信号 使联动控制点数为76点的某一回路的一只总线短路隔离器保护的输入模块短路,联动控制器上显示该回路所有模块的故障信息 使50只输入/输出模块同时动作,联动控制器显示第1只模块的反馈信号 将联动控制开关处于自动位置,按设计的联动逻辑关系,使一只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,手动启动预作用装置的电磁阀,联动控制器显示电磁阀的动作反馈信号 联动控制器接收到输入的模拟火灾报警信号,55s后启动光指示灯点亮并向受控设备发出启动信号
消防联动控制器 火灾报警控制器 输入/输出模块 消防电气控制装置 消防电动装置
火灾报警控制器 消防联动控制器 输入/输出模块 消防电气控制装置
火灾报警控制器 消防联动控制器 输入/输出模块 消防电气控制装置