与本体试验压力相同 锅筒工作压力 锅筒工作压力的1.25倍加0.5 锅筒工作压力的1.5倍
风机盘管水压试验的试验压力为系统工作压力的1.2倍 表面式换热器应具有合格证明,并在技术文件规定的期限内,外表无损伤 冷冻水和冷却水系统水压试验的试验压力为工作压力的1.25倍,最低不小于0.6MPa 热水采暖系统水压试验的试验压力为系统顶点工作压力加0.1MPa,同时系统顶点试验压力不小于0.3MPa
太阳能集热器以工作压力的1.5倍为试验压力 太阳能集热器做压力试验时,试验压力下10min内压力降小于0.02MPa为合格 热交换器热水部分应以工作压力的1.5倍做水压试验,且不低于0.4MPa 热交换器蒸汽部分应以工作压力的1.5倍做试验压力,且不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa
散热器在安装之前应做水压试验,试验压力如无设计要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa 散热器背面与墙内表面距离的安装允许偏差为3mm 低温热水地板辐射采暖敷设的盘管埋地部分采用接头时,在盘管隐蔽前必须进行水压试验,且应保证试验压力满足要求 使用塑料管的热水采暖系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
热交换器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa,热水部分应不低于0.4MPa 水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力不降 水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力降不超过0.02MPa 水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力降不超过0.05MPa 高温水系统中,循环水泵和换热器的相对安装位置应按设计文件确定
能承受3-5倍额定工作压力的水压试验 能承受3-5倍额定工作压力的气体试验 能承受2-3倍额定工作压力的水压试验 能承受2-3倍额定工作压力的气体试验
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工做压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.6MPa 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.2MPa 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa 使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa