压力开关信号 火灾触发信号 水流指示器信号 信号阀动作信号
应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。 应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为喷淋泵启的联动触发信号。 应由预作用报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。 消防联动控制器接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,应控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统,同时开启快速排气阀前的电动阀、水流指示器等设备。
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位消防水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器报警信号,作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启 同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器报警信号,作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启
液压式动力转向系统 电子控制式动力转向系统 电动式动力转向系统 自动式动力转向系统
液压式动力转向系统 电子控制式动力转向系统 电动式动力转向系统 自动式动力转向系统
联动控制器处于自动状态,水泵控制柜处于自动状态,消火栓按钮的触发信号能够自动启动湿式消火栓泵 联动控制器处于自动状态,水泵控制柜处于手动状态,消火栓按钮的信号与该报警区域的一只手动火灾报警按钮的触发信号能够自动启动湿式消火栓泵 由同一防火分区的两只独立的探测器或一只探测器与一只手动火灾报警按钮的触发信号,作为机械加压送风口与送风机的启动的联动触发信号 联动控制器处于手动状态,水泵控制柜处于自动状态,水泵出水干管上的低压压力开关的信号能够自动启动湿式消火栓泵 由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附件的两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号