__断路器操作机构的分、合闸线圈烧毁怎么办?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。  断路器合闸后应检查控制断路器控制回路是否有断线信号,如果有,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。  断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器控制回路的电源,否则跳闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。  断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即取下合闸保险。  
小车未到工作或试验位置  闭锁线圈烧毁  合闸线圈烧毁  合闸挚子卡涩  
跳闸  合不上闸  合闸线圈烧毁  正常合闸  
保护回路  分闸线圈  辅助开关  合闸线圈  
分闸连扳位置过低,合闸线圈烧毁  操作电源电压过低,分闸回路断路,跳闸线圈烧毁  分闸铁心的冲力不足  分闸铁心行程太小,分闸铁心顶杆卡住  
操作电源失电压或欠电压  操作回路断开  合闸线圈或分闸线圈断线  机构上的辅助开关触点接触不良  
控制回路元器件接触不好  导线内部有断点不通  断路器合闸线圈烧坏  控制回路失电  
操作电源电压是否过低  分闸回路断路  合闸线圈烧毁  断路器触头熔焊  
合闸线圈烧损  分闸线圈烧损  合闸时机构产生跳跃  不能分闸  
大于断路器的固有分闸时间;  小于断路器的固有分闸时间;  小于断路器的合闸时间;  大于断路器的合闸时间。  
断路器触头检查  操作机构调整  配合其它设备的停电机会进行传动部位检查  分、合闸线圈检查  
重合闸装置辅助接点粘连  分闸线圈内部匝间短路  防跳跃闭锁继电器失灵  断路器跳闸后,机械辅助触点打不开  
断路器未到确定位置  合闸电压过低  二次控制回路松动  分闸线圈烧毁  
切断动作线圈回路,防止线圈长期带电而烧坏  指示分合闸位置  接通储能电机,让开关操作机构储能  防止断路器偷合或偷跳  
合闸线圈  合闸电源  合闸弹簧  分闸弹簧  
进行断路器分闸动作  完成事故分闸动作  为下一步断路器分闸做准备  形成电气跳跃  