你可能感兴趣的试题
金属槽盒不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面不小于4mm2。 金属槽盒不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属槽盒全长不少于2处与保护线(P或保护中性线(PEN)干线连接。 金属槽盒不得直接与设备连接。连接时应采用专用接地卡。 非热浸锌金属槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线,热浸锌金属槽盒间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防 松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
金属线槽必须接地、接零可靠,并符合相关规定 金属线槽不得熔焊跨接地线 线槽应安装牢固,无扭曲变形 导线和导线之间的绝缘电阻必须大于 0.5M Ω
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m㎡ 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 镀锌电缆桥架间连接板应焊接
金属线槽必须接地、接零可靠,并符合相关规定; 金属线槽不得熔焊跨接地线; 线槽应安装牢固,无扭曲变形
暗配接地线卡 专用接地线卡 特殊接地线卡 普通接地线卡
桥架内电缆敷 配管安装 镀锌钢管连接 金属线管接地安装
绝缘导线、 2.5 mm² 铜芯绝缘导线、 4 mm² 铜芯软导线、 4 mm²
钢导管不得采用对口熔焊连接 镀锌钢导管或壁厚小于2mm,不得采用套管熔焊连接 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端不得熔焊焊接保护联结导体