你可能感兴趣的试题
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
距电风扇的净距不应小于1.5m 距不突出的扬声器净距不应小于0.1m 与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m 与照明灯具的水平净距不应小于0.5m
点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于0.5m 在2.8m宽的内走道项棚上安装的点型感温火灾探测器之间的间距不应超过15m 相邻两组线性光束感烟火灾探测器的水平距离不应场所15m 管路采样吸气式感烟火灾探测器的一个探测单元的采样管总长不宜超过100m
感温探测器距高温灯具净距不应小于0.5m。 感温探测器距自动喷水灭火喷头的净距不应小于0.3m。 净高≤2.2 m且面积不大于10 m2的狭小房间,应将探测器安装在入口附近。 距防火门、防火卷帘门的距离为2~3 m。
走道末端距最近的扬声器距离为15m 2.5m宽的内疏散走道上设置的点型感烟火灾探测器,间距为10m 点型感烟火灾探测器至墙壁的水平距离为0.5m 从接线盒引到探测器底座的线路采用长度为3m的金属软管保护 探测器底座穿线孔未做封堵
扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。 扬声器数量应能保证从本楼层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过25m。 每个扬声器的额定功率不应小于3W。 扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 每个扬声器应设手动开关。
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45º
民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所 火灾发生时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入消防应急广播状态 消防应急广播系统应于火灾声警报器分时交替工作 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于3W 走道末端距最近的扬声器距离不应大于5m
感温探测器距高温光源灯具的净距不应小于,0.3m 距电风扇的净距不应小于1.5m 与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.2m 与照明灯具的水平净距不应小于0.2m
点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于0.5m 在 2.8m 宽的内走道项棚上安装的点型感温火灾探测器之间的间距不应超过15m 相邻两组线性光束感烟火灾探测器的水平距离不应大于15m 管路采样吸气式感烟火灾探测器的一个探测单元的采样管总长不宜超过100m
在探测器周尉0.5m以内不应有遮挡物 探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应大于0.5m 距装扬声器的净距不应小于0.2m 距防火门、防火卷帘门的距离为1m~2m
火焰探测器应避免光源直接照射在探测器的探测窗口 线型光束感烟火灾探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m 设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m 线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过15m
感温探测器距高温灯具净距不应小于0.5m。 感温探测器距自动喷水灭火喷头的净距不应小于0.3m。 净高≤2.2 m且面积不大于10 m2的狭小房间,应将探测器安装在入口附近。 距防火门、防火卷帘门的距离为2~3 m。
中庭设置线型光束感烟火灾探测器,探测器光束轴线距页棚的垂直距离为0.5 会议室内某点型感烟火灾探测器距空调送风口最近边缘的水平距离为1.0m 厨房使用液化石油气,可燃气体探测器安装在厨房顶部 在走道内安装的扬声器,与走道未端的距离为120m 安装在柱上的壁挂式扬声器,底边距地面高度为24m