你可能感兴趣的试题
火灾自动报警主机 末端探测设备(烟感探测器、 温感探测器、 手报按钮) 末端输出设备(声光报警器、 楼层显示盘) 消火栓
相对湿度经常高于85% 可能发生无烟火灾 厨房、锅炉房 发电机房、电梯机房
火灾自动报警系统一般由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源4部分组成 复杂的火灾自动报警系统还包括消防控制设备 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,也适用于生产火药、炸药等场所 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,不适用于储存弹药、火工品等场所
火灾自动报警系统电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用插头。 火灾自动报警系统可以不设备用电源。 火灾自动报警系统电源的保护开关不应采用漏电保护开关。 火灾自动报警系统中的监控计算机、消防通信设备等的电源,宜由UPS装置供电。
相对湿度经常高于85% 可能发生无烟火灾 厨房、锅炉房 发电机房、电梯机房
饭店、旅馆、教学楼、办公楼 吸烟室 电子计算机房、通信机房 楼梯、走道
消防联动控制设计 火灾探测器的选择 系统设备的设置 住宅建筑火灾自动报警系统 可燃气体探测报警系统
火灾探测器 消防设备—气体灭火系统 手动火灾报警按钮 火灾报警控制器
火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源 火灾自动报警系统的备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源 当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由 UPS 电源装置或消防设备应急电源供电 火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置
应安装在墙上距地(楼)面高度1.0m处 应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处 应安装在墙上距地(楼)面高度1.0m以下 应安装在墙上距地(楼)面高度1.3m以下
消防联动报警系统 火灾探测报警系统 控制中心报警系统 集中区域报警系统
火灾自动报警系统图 火灾自动报警平面图 火灾报警联动图 消防控制室设备布置平面图
商场疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,选择B2级电线电缆 商场办公区采用的火灾自动报警系统的报警总线,选择B2级电线电缆 商场仓储区采用的火灾自动报警系统的联动控制线路,选择B2级电线电缆 商场营业厅采用的火灾自动报警系统的联动控制线路,选择B2级电线电缆