你可能感兴趣的试题
高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道 当设环形车道有困难时,至少应沿高层建筑的一个长边设置消防车道 对于设有环形消防车道的高层建筑,可以不设置穿过建筑物的消防车道 高层建筑的周围,应设环形消防车道
二类高层住宅建筑,沿其南北侧两个长边设置净宽度为3.5m的消防车道 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.300m,洞口顶部的标高为3.900m,门洞净宽度为4.2m 占地面积为2400m2单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12m*13m 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通 在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道
建筑的内院或天井当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道 当多层建筑的总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道 当多层建筑的沿街长度超过150m时,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道 当建筑的周围设环形消防车道时,如建筑的总长度超过220m,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道
高层住宅建筑无法设置环形消防车道时,必须沿两个长边设置消防车道,确保畅通无阻 沿街的高层建筑,其街道的交通道路,可作为环形车道的一部分 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道 消防车道一般按单行线考虑
高层建筑的周围应设环形消防车道 对于设有环形消防车道的高层建筑,可以不设置穿过建筑物的消防车道 当设置环形消防车道有困难时,至少应沿高层建筑的一个长边设置消防车道 10层及10层以上的住宅建筑应设置环形消防车道或至少沿建筑物的一个长边设置消防车道
工厂、仓库当占地面积较大时宜设置环形消防车道 高层民用建筑周围,应设环形消防车道 高架仓库周围宜设环形消防车道 超过3000个座位的体育馆周围宜设环形消防车道
二类高层住宅建筑,沿其南北侧两个长边设置净宽度为3.5m的消防车道 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.300m,洞口顶部的标高为3.900m,门洞净宽度为4.2m 占地面积为2400m2单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12m ×13m 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通 在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道
当建筑物的总长超过260m时,也应设穿过建筑物的消防车道 建筑的封闭内院如其短边超过24m时,宜设能进内院的消防车道 当建筑物的沿街部分长度超过150m时,应设穿过建筑物的消防车道 街区内的道路,应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过160m
高层建筑的周围应设环形消防车道 设有环形消防车道的高层建筑可以不设置穿过建筑物的消防车道 当设置环形消防车道有困难时,至少应沿高层建筑的一个长边设置消防车道 10层及10层以上的住宅建筑应设置环形消防车道或至少沿建筑物的一个长边设置消防车道
高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m; 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过30m时,宜设有进入内院或天井的消防车道; 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道; 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。
建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道 有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院(或天井)的人行通道,其间距不宜大于80m 当建筑的沿街长度超过150m且两长边设置消防车道时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道 建筑周围设环形消防车道的,其总长度超过220m时应在适中位置设置穿过建筑的消防车道
建筑物的沿街部分长度超过180m时,应设穿过建筑物的消防车道 建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时,宜设有进入内院的消防车道 建筑物总长度超过220m时,应设置穿过建筑物的消防车道 占地面积超过3000m的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道
当高层建筑沿街时,可利用街道作为消防车道,高层建筑的长度不限 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道 高层民用建筑的周围,应设环形消防车道 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道
二类高层住宅建筑,沿其南北侧两个长边设置净宽度为3.5m的消防车道 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.300m,洞口顶部的标高为3.900m,门洞净宽度为4.2m 占地面积为2400㎡的单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12m×13m 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通 在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道
高层民用建筑的周围,应设环形消防车道 当高层建筑沿街时,可利用街道作为消防车道,高层建筑的长度不限 供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24米时,宜设有进入内院或天井的消防车道
高层民用建筑的周围,应设环形消防车道 消防车道的宽度不应小于3.5m 供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道 高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道