你可能感兴趣的试题
该灭火器为推车式水基型灭火器 该灭火器指针在绿色区域时表明该灭火器内部压力正常 该灭火器是否失效可采用称重法判断 该灭火器适用于扑救D类火灾
灭火器上的发光标识,无明显缺陷和损伤,不要求能够在__中显示灭火器位置 灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全 灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标识 灭火器压力指示器红区、黄区范围分别标有“再充装”、“超充装”的字样
灭火器拆卸过程中,在确认灭火器内部无压力时,拆卸器头或者阀门 灭火器维修和再充装前,维修单位必须逐个对灭火器组件进行水压试验 经水压试验合格的灭火器简体,要对其内部清洗干净 对灭火器零部件检查,全部更换零部件 根据灭火器产品生产技术标准和铭牌信息,按照生产企业规定的操作要求,实施灭火剂、驱动气体再充装
器盖上部装有开启机构和喷嘴或喷射软管 推车式灭火器应配有喷射软管,其长度不应小于3m 灭火器上应有发光标志,以便在__中指示灭火器所处的位置 压力指示器的指针应指示在绿色区域范围内
灭火器上的发光标识无明显缺陷和损伤,不要求能够在__中显示灭火器位置 灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全 灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标识 灭火器压力指示器红区、黄区范围分别标有“再充装”“超充装”的字样
手提式水基型水雾灭火器 手提式干粉灭火器 手提式二氧化碳灭火器 手提式水基型泡沫灭火器
该灭火器为推车式水基型灭火器 该灭火器的指针在绿色区域时表明该灭火器内部压力正常 该灭火器是否失效可采用称重法判断 该灭火器适用于扑救D 类火灾
泡沫手提灭火器应每2年或按说明书要求换药 CO2手提灭火器应进行气瓶称重,失重超过15%应予灌充,检查软管和喷嘴 干粉手提灭火器应检查干粉状态,干粉结块不能使用,氮瓶称重,失重10%应灌充 其他气化液体手提灭火器应检查压力表在操纵范围,瓶体称重或液面检查,若压力比设计压力下降10%,或失重10%时应灌充