当接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离为1.8m处两点间的电位差,称为接触电势 人们接触该两点时所承受的电压称为接触电压(接触电位差)。接地网网孔中心对接地网接地体的最大电位差,称为最大接触电势,人们接触该两点时所承受的电压称为最大接触电压 地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差,称为跨步电势;人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为跨步电压(跨步电位差) 接地网外的地面上水平距离0.3m处对接地网边缘接地体的电位差,称为最大跨步电势;人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为最大跨步电压
在接地网内的地面上,最大跨步(水平距离为0.8m)的两点间的电位差; 接地网孔中心对接地网接地极的最大电位差; 接地网外的地面上,水平距离为0.8m处对接地网边缘接地极的电位差; 在接地网内的地面上,最大跨步(水平距离为1.0m)的两点间的电位差。
1050V; 1843V; 2037V; 2415V。
接触电势差; 跨步电势差; 接触电位差; 跨步电位差。
确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应提高接触电位差和跨步电位差 在110kV及以上有效接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触、跨步电位差不应超过 3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不超过 在条件特别恶劣的场所,例如水田中,它们的允许值宜适当降低
具体接地网的计算值 某些接地网的允许值 各种接地网的计算值 各种接地网的允许值
接地短路电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差; 接地短路电流流过接地装置时,接地网外的地面上水平距离0.8m处对接地网边沿接地极的电位差; 接地短路电流流过接地装置时,人体两脚间的电位差; 接地短路电流流过接地装置,且人体跨于接地网外与接地网间时两脚间的电位差。
__线感应 不同电压等级的架空线 接地短路电流 接地线截面过小
接触电位差 跨步电位差 耦合电位差 最高耐压 最大电流
10V、22V 14.4V、6.55V 144V、316.8V 1000V、454.5V