机房内设备机架列端主要维护通道最小间距不宜小于()
查看本题答案
包含此试题的试卷
移动通信专业技术《FTTH工程技术》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
在通信机房内设备机架及各种配线架的保护接地应从上引入接地线截面积和地阻应符合设计要求且接地地阻应小于
按采暖通风与空气调节设计规范的规定机房内设备布置要求机组与墙之间的净距不小于米
1.0
1.5
2.0
2.5
机房机架采用单面安装列间距离不宜小于
0.8m
1.0m
1.2m
1.3m
机房机架采用双面安装列间距离不宜小于
0.8m
1.0m
1.2m
1.3m
机房内设备机架列间最小间距不宜小于
0.8m
1.0m
0.6m
0.7m
机房内设备机架侧面距墙最小间距不宜小于
0.5m
0.1m
0.6m
0.7m
加气站压缩机房的主要通道宽度不宜小于米
机房内设备机架列端次要维护通道最小间距不宜小于
0.8m
1.0m
0.6m
0.7m
依据电子信息系统机房设计规范GB50174—2008机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输
1.2米
1.5米
1.8米
2.0米
依据电子信息系统机房设计规范GB50174-2008机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输
1.2米
1.5米
1.8米
2.0米
机房内设备机架正面距墙最小间距不宜小于
0.8m
1.0m
0.6m
0.7m
设备排列的间距下列说法正确的是
单面排列机列机房主要走道宽度应不小于1.3m
双面排列机列机房主要走道宽度应不小于1.8m
短机列机房次要走道宽度应不小于1.2m,个别突出部分不小于0.6m
长机列机房次要走道宽度应不小于1.5m,个别突出部分不小于1.Om
红外线设施包括探头机房和机房内设备及通信线等被其他部门损坏时赔偿责任是如何规定的
机组在机房内的位置周边除散热水箱一端外与机房墙体的距离均应不小于以利操作维护管理及维修
0.5m
1m
1.5m
2m
下列关于数据中心建筑与结构的说法中错误的是
新建数据中心时,主机房净高不宜小于3.0m
变形缝不宜穿过主机房
数据中心内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输要求,建筑入口至主机房的通道净宽不应小于1.5m
主机房和辅助区不应布置在用水区域的直接上方
维护作业完成后应认真清理现场在离开机房时除告知机务人员外还应与之确认机房内设备的
运行良好
安全状况
指示正常
运行状况
依据电子信息系统机房设计规范GB50174-2008机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输
1.2m
1.5m
1.8m
2.0m
一条垂线上相邻两测点的最小间距流速仪旋桨或旋杯的直径
宜小于
应小于
不宜大于
不宜小于
在电力机房内设备布置下列说法正确的是.
配电屏及各类换流设备的正面之间的主要走道净宽度不应小于2m.
配电屏及各类换流设备的正面与背面之间的维护走道净宽度不应小于1.5m.
配电屏及各类换流设备的正面与墙之间的主要走道净宽度不应小于1.5m.
配电屏及各类换流设备的背面与墙之间的维护走道净宽度不应小于0.8m.
关于OLT机房的接地说法错误的是
OLT 机房内的接地系统应采用等电位连续
机架保护地线宜采用铜芯电力电缆从电力室地线排或适当接地点直接引接至列头柜,列内采用树干式―T‖ 接至各机架。
设备工作地线应采用汇流条树干式―T‖ 接至列头柜或由电源分支柜引接至列头柜,列内通过列头地线排辐射至各机架。
可采用网状、星型接结构,不能采用网状—星型混合接地结构。
热门试题
更多
机房设备安装和线缆敷设完毕后应将所有预留的孔洞
在楼内水平方向用户引入光缆宜布放在或内如需与其它线缆混放的应采用阻燃或加以保护
馈线光缆宜选用光缆纤芯选用符合要求的光纤蝶形引入光缆纤芯选用弯曲不敏感光纤符合要求的光纤
分光分纤箱容量应根据分光区指光分路器所覆盖的区域内终期用户数来选定分光分纤不宜选择大于芯的箱体非汇单元方式下分光分纤箱配置不宜超过芯
机架标识应符合设计要求标识应
OLT安装在模块局接入网机房住宅小区中心机房时如采用机架式OLT设备安装位置宜便于光缆跳纤布放如采用盒式OLT设备宜安装在
FTTX用分光分纤箱一般安装在楼道弱电竖井等位置可以满足光缆的以及安装的箱体
蝶形引入光缆主要有三大类
在FTTB模式下综合信息箱的安装可采用嵌壁式或壁挂式安装应优先安装于或也可采用落地式或架空式安装于其它可安装的位置
对于IPTV组播业务FTTH的应用类型宜将设置为组播复制点FTTB的应用类型宜将设置为组播复制点
单个活接头的损耗单位dB按每个活接头取值冷接子双向平均值0.10dB每个接头机械接续光纤插头座插入损耗参考值每个插头
入户型综合信息箱内ONU设备安装时蝶形光缆成端后宜留有米的余长缆线排列应整齐绑扎松紧适度
综合信息箱或机柜中的110高频模块应分区和区使用
对于IPTV视频高清业务一般其下行带宽在左右
普通蝶形引入光缆在室内公共通道中穿放时应用或等做相应防护
对于已建楼宇应充分利用大楼的或安装综合信息箱如条件不具备或成本较高也可以考虑方式
PON系统的传输距离应采用计算法分别计算OLT的PON口至ONU之间上行和下行的允许传输距离取两者中为PON口至ONU之间的最大传输距离
光纤插座盒暗装时光盒体与墙体的缝隙应明装时盒体要保持端正光纤插座严禁固定螺丝需拧紧盒体不应产生松动现象
要对用户的最大可用带宽也必须保证PON系统内不同用户的带宽
FTTX用入户型综合信息箱的安装要求安装位置宜位于用户门厅处距地米嵌入墙体内用户室内各类线缆穿放到箱体内需预留米以上的余长
对于网络游戏业务一般其下行带宽在左右
光分路器类型选择一般选用
综合信息箱内五类线在与8位模块式通用插座相连时必须按顺序进行卡接
支线光缆光分配网中从到的光纤链路
自承式蝶形光缆在杆档间敷设时每个杆档的两端都需要做过渡终结在杆档过渡终结制作时必须保证蝶形光缆和无接头
FTTB建设模式中引入大楼的纤芯数量应为的数量并预留作为备用对于大客户商业客户所在的有特别需求的楼宇可适当增加纤芯预留数量
按照光纤到户FTTH原则ONU通常安装在用户家中安装方式大致有三种
机架安装应端正牢固列内机面平齐机架间隙不得大于垂直偏差不应大于机架高度的
对于住宅用户ONU宜安装在与同一位置对于有内部局域网的企事业用户ONU应安装在
壁挂式箱体的固定必须采用对墙四点固定箱体安装牢靠不晃动无明显歪斜