你可能感兴趣的试题
液压试验应使用洁净水,对所有设备管道,水中氯离子含量不得超过25ppm 试验时环境温度低于5℃时应采取防冻措施 当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按设备压力的77%进行试验 试验应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,再将试验压力降至设计压力,稳压10min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏 承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1、5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
确定管道是否要保温 确定供热系统各管段的管径 确定热源循环水泵、热力分配站循环水泵、中继泵站的流量和扬程 分析供热系统正常运行的压力工况
1.15倍的设备设计压力 设备的试验压力 1.15倍的管道设计压力 管道的试验压力
确定管道是否要保温 确定供热系统各管段的管径 确定热源循环水泵、热力分配站循环水泵、中继泵站的流量和扬程 分析供热系统正常运行的压力工况
设备的设计压力1.15倍 设备的试验压力 管道的设计压力1.15倍 管道的试验压力
1.5~2;200 1.5~2;100 2~3;200 2~3;150
设备的设计压力1.15倍 设备的试验压力 管道的设计压力1.15倍 管道的试验压力
管道试验压力大于设备试验压力 管道试验压力等于设备试验压力 管道试验压力小于设备试验压力 设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍
强度试验的试验压力为 1.25 倍的设计压力,且不低于0.6MPa, 其目 的是试验管道本身与安装时焊口的强度 站内所有系统均应进行严密性试验 开式设备只做满水试验, 以无渗漏为合格 换热站内的管道和设备试验压力为 1.25 倍的设计压力,且不得低于 0.6MPa。 严密性试验的试验压力为 15 倍的设计压力, 且不得低于 0.6MPa, 它是在各管段强度试验合格的基础上进行的, 且应该是管道安装内容全部完成, 如零件、法兰等以及施焊工序全部完成。
设备的试验压力不低于管道没计压力的1.5倍 设备的试验压力不高于管道设计压力的1.5倍 管道试验压力等于设备试验压力 管道试验压力小于设备试验压力
设备的试验压力 管道设计压力的1.15倍 设备设计压力的1.15倍 管道的试验压力
压力试验宜以洁净水进行 压力试验环境的温度不得低于6℃ 压力试验环境的温度不得低于5℃ 试验压力应为设计压力的 1 . 25倍
设备的试验压力不低于管道设计压力的1.2倍 管道的试验压力小于设备的试验压力 管道的试验压力大于设备的试验压力 设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍
设备的设计压力1.15倍 设备的试验压力 管道的设计压力1.15倍 管道的试验压力
强度试验是在管路附件及设备安装前对管道进行的试验,其试验压力为工作压力的1.2倍,但不得小于0.6MPa 压力升至试验压力后,观测5分钟,如压力降不大于0.05MPa,且经检查无漏水处为合格 管网上用的预制三通、弯头等零件,在加工厂用2倍的工作压力试验 闸阀在安装前用1.2倍工作压力试验
采用的气体为干燥洁净的空气 试验压力应为设计压力的1.15倍 真空管道的试验压力应为1.0MPA 试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.15倍 应在试验压力下稳压30min,再将压力降至设计压力