当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

标定热箱法试件安装时,周边应进行()处理,不让空气或湿分从边缘进入试件,也不从热的一侧传到冷的一侧,反之亦然。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防腐  防潮  防碱  防坠落  
热流计法  防护热板法  标定热箱法  防护热箱法  
前者适用于垂直试件,后者适用于水平试件  前者适用于水平试件,后者适用于垂直试件  两者都用于水平试件和垂直试件  两者的实验装置均可足够大,以便研究原尺寸的构件  
应与热箱空间内设置两层热电偶作为空气温度测点,每层均匀布4个测点  冷箱空气温度测点应布置在规定平面内,与试件安装洞口对应的面积上均匀布10点  测量空气温度的热电偶感应头,可不进行热辐射屏蔽  测量热、冷箱空气温度的热电偶可分别并联  
采用低热阻的箱壁  采用高热阻的箱壁  用测试已知热阻的标定试件来确定箱壁损失及迂回损失  标定试件应与被测度件具有相同的厚度  
1.0m*1.0m  1.5m*1.5m  1.8m*1.8m  2.0m*2.0m  
气流速度  空气温度  空气湿度  总半球辐射率  
对于防护热箱法,当试件厚度大于或者等于鼻锥的宽度时,为鼻锥中心到鼻锥中心的区域,如果试件厚度比鼻锥宽度薄,为鼻锥周边内部的区域  对于标定热箱法,当试件厚度大于或者等于鼻锥的宽度时,为鼻锥中心到鼻锥中心的区域,如果试件厚度比鼻锥宽度薄,为鼻锥周边内部的区域  对于标定热箱法,就是计量箱周边内部的区域  对于防护热箱法,就是计量箱周边内部的区域  
应在热箱空间内设置两层热电偶作为空气温度测点,每层均匀布4个测点  冷箱空气温度测点与试件安装洞口对应的面积上均匀布置9点  测量空气温度的热电偶感应头,均应进行热辐射屏蔽  测量热、冷箱空气温度的热电偶可分别并联  
试件应选用或制成有代表性的  如果试件是有模数的,计量箱的尺寸应是模数的适当的倍数,计量箱的周边应同模数线外周重合或者在模数线之间的中间位置  标定热箱法中,应考虑试件边缘的热桥对侧面迂回传热的影响  在防护热箱法中,应该改考虑试件中是否有要求用隔板将其分隔的连续空腔以及是否应在计量箱周边将高导热系数的饰面切断  
试件表面温度  试件“可见的”表面的温度  空气温度  总半球辐射率