你可能感兴趣的试题
配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5‰ 照明母线槽水平偏差全长不应大于10mm 照明母线槽垂直偏差全长不应大于10mm 母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm 母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节
垂直安装时应设置弹簧支承器 每节母线槽的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ 水平安装时,每节母线槽的支架不应少于 1 个 母线槽必须敷设在气体管道和热力管道的下方 母线槽安装完毕后,应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵
应对每个单元插接母线槽的绝缘电阻,在正常使用条件下进行测量,或按产品标准中规定的内容执行 插接母线槽接地端子应有明显标志,其接地端子与插接母线槽外壳的接触面,压接后的电阻值不宜超过0.1Ω 插接母线用所有金属吊架、支架均应做统一保护接地 无规定时,插接母线单元相间、相地间绝缘电阻不应小于20MΩ 插接母线槽过墙、过楼板等孔洞处是否采取有效的防火措施,是否按设计规定进行安装、施工
绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行 照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm 母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置 母线槽连接部件应与本体防护等级一致 母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω
大于1.5m,小于1m 小于2.2m,大于1.5m 小于2m,大于1.5m 大于2m,小于1.5m
空气型母线槽 插接型母线槽 紧密型母线槽 加强型母线槽
母线槽直线敷设长度超过 60m 应设置伸缩节 母线槽穿越楼板或墙体时的连接口应做好防潮密封 母线连接的接触电阻应小于 0.1Ω 母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于 2 处 母线槽的金属外壳外露可导电部分应与保护导体可靠连接
水平敷设时,每一单元母线槽不应少于两个支架,高低应一致,支架间距不应大于2m且应可靠固定。 当母线槽垂直安装时,安装弹簧支承器应符合设计规定。 垂直敷设时,应在母线槽的分接口处设置防晃支架,防晃支架应紧贴母线槽外壳。 弹簧支承器的底座应固定牢固 支架与母线槽之间采取压紧连接。