先将接地体与其相连的电器设备断开; 确定被测接地极E′,并使电位探针P′和电流探针C′与接地极E′彼此直线距离为20m,且使电位探针P′插于接地极E′和电流探测针C′之间。用导线将E′、P′和C′与仪表相应的端子连接。E′—P′—P和C′—C; 将仪表水平放置检查指针是否指在中心线零位上,否则应将指针调整至中心线零位上。将“倍率标度盘”置于最大倍数,慢摇发电机手柄,同时旋动“额定标度盘”使检流计的指针指于中心线零位上; 当检流计接__衡时,应加快发电机的转速,使之达到120r/min以上(额定转速)调整“测量标度盘”使指针指示中心线零位。如果“测量标度盘”的读数小于1,应将倍率标度盘置于较小的倍数,再重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。该读数乘以“倍率标度盘”的倍率,即为所测接地电阻。