你可能感兴趣的试题
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 镀锌电缆桥架间连接板应焊接
桥架宽度 电缆的长度 可靠接地 电缆桥架的支撑距离
金属桥架及其支架全长有一处与接地(PE.或接零(PEN)干线相连 非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端用截面积为4mm2的铜芯接地线跨接 镀锌电缆桥架连接板的两端用2个有防松螺帽的螺栓连接固定,螺母位于桥架内侧 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置设防火隔墙
镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防 松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m㎡ 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 镀锌电缆桥架间连接板应焊接
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m 电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。 电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。 电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。
电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连 全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的连接点 电缆桥架的中间点应与接地网可靠连接 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(P或接零(PE干线相连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
非镀锌金属线槽的跨接地线必须是截面积不小于4mm2铜芯的软导线(桥架可使用硬导线)。镀锌金属桥架、线槽连接板两端不少于3个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 金属桥架、线槽不作设备的接地导体,设计无要求时,金属桥架、线槽全长不少于2处与接地或接零干线连接 线槽内的电线、电缆应有一定余量,不得有接头 桥架、线槽支架与吊架应布置合理,固定牢固、平整 桥架、线槽在建筑物变形缝处,应有补偿装置。钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过20m设伸缩节
电缆桥架垂直段大于3m时, 应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架 当垂直段大于4 m时, 还应在其中部增设支架 电缆桥架的开孔应采用机械加工方法 当铝合金电缆桥架在钢制支吊架上固定时, 应采取防电化腐蚀的措施 当金属电缆桥架采用断开连接时, 应保持桥架接地的连续性
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护 电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75% 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方