当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

阀门应进行壳体压力试验和密封试验。阀门密封试验,当试验温度低于()时,应采取升温措施。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

阀杆无歪斜、变形  阀门应进行壳体压力试验和密封试验  阀门的壳体试验压力为公称压力的1.1倍  试验持续时间不得少于5min  试验介质温度为5~40℃  
壳体压力试验和密封试验,洁净水,氯离子含量不得超过25ppm,  壳体试验压力应为阀门在20 ℃时最大允许工作压力的1.5倍  密封试验压力应为阀门在20 ℃ 时最大允许工作压力的1.15倍  试验持续时间不得少于5min  
阀门壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1、1倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1、5倍  安全阀的校验应进行整定压力调整和密封试验,应做好记录、铅封,并出具校验报告  不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm  阀门试验压力低于5℃时,应采取升温措施  
阀门试验和密封试验  壳体压力试验和密封试验  壳体压力试验和阀门试验  壳体压力试验和闸板密封试验  
强度试验  密封试验  壳体压力试验  泄漏性试验  严密性试验  
输送苯乙烯管道的阀门  输送甲醇管道的阀门  输送设计压力为1MPa的自来水管道的阀门  输送温度为280℃的过热蒸汽管道的阀门  输送设计压力为2MPa的热水管道的阀门  
阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm   阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍   密封试验压力为阀门设计压力的1.1倍   安全阀的校验应进行整定压力调整和密封试验  
上密封试验  __密封试验  低压密封试验  壳体压力试验  
阀门壳体压力试验和密封试验应以普通自来水为介质  阀门试验持续时间不得少于5min,试验温度为5-40℃  阀门安装前应按介质流向确定其安装方向  阀门与金属管道以焊接方式连接时,阀门应在关闭状态下安装  阀门密封试验压力为20℃时最大允许工作压力的1.1倍  

热门试题