你可能感兴趣的试题
严禁将其二次侧开路 防止发生短路或接地 短接其二次侧绕组时,必须使用专用短路片或短路线 作业时必须有专人监护,操作人必须使用绝缘工具并站在绝缘垫上 作业时可以单人进行操作
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱 电流互感器二次接地点只允许有一个,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路,接地点应设置在保护盘上
电压互感器:注意防止发生短路或接地,作业时作业人员要戴绝缘手套,并使用绝缘工具,必要时作业前申请停用有关可能造成误动的继电保护。 电流互感器:严禁将其二次侧开路。短接其二次侧绕组时,必须使用专用短路片或短路线,并要连接牢固,严禁用缠绕的方式进行短接 操作人必须使用绝缘工具并站在绝缘垫上 不可带电进行操作 作业时必须有专人监护
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点; 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内; 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上。
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 所有电流互感器二次回路接地点均设置电流互感器端子箱内 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上。
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点; 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内; 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点, 对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上; 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地。
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱 电流互感器二次接地点只允许有一个, 对于多组电流互感器相互有联系的二次回路, 接地点应设置在保护盘上
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上
电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地 由几组电流互感器二次组合的电流回路, 其接地点宜选在控制室 独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流互感器或电压互感器二次回路, 可以在控制室也可以在开关场实现一点接地 、来自电压互感器二次的四根开关场引入线和互感器三次的两(三) 根开关场引入线必须分开, 不得公用
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上。