变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开 油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 油浸式变压器的总容量不应大于1260KVA,单占容量不应大于630KVA
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧墙体隔开 油浸电力变压器应设置储存变压器部分油量的事故储油设施 油浸电力变压器、多油断路器室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开 油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 油浸电力变压器应设置储存变压器部分油量的事故储油设施
消防控制室 变压器室 机械加压送风机房 消防水泵房 通风和空调机房
厂用配电装置室、变压器室和电抗器间的通风应使室温满足设备技术条件的要求; 油浸变压器室的通风系统可以与邻近厂用配电装置室的通风系统合并考虑; 厂用配电装置室应设置事故排风机,所有进、出风口应有避免灰、水、汽、小动物进入厂用配电装置室的措施; 有多台油浸变压器时变压器室的通风系统不应合并。
电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内 地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统 配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门 10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗
空气进、 出口应有百叶窗和铁丝网 10kV 变压器壳体距门不应小于 0.3m 居住建筑物内安装的油浸式变压器, 单台容量不得超过 800KvA 变压器采用自然通风时,变压器室地面应与室外地面在同一水平面上 铝导体与变压器的连接应采用铜铝过渡接头
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开 油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 油浸电力变压器应设置储存变压器部分油量的事故储油设施
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙分隔 油浸电力变压器、多油开关室__电容器室,应设置防止油品流散的设施 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 油漫电力变压器下面应设置储存变压器部分油量的事故储油设施
变压器室和串联电抗器小室宜采用自然通风。夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃ 变压器室、电容器室当采用机械通风时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。当周围环境污秽时,宜加空气过滤器 配电室宜采用自然通风。__配电室装有较多油断路器时,应装设事故排烟装置 半高型配电装置的架构横梁应计其适当的起吊荷载
__配电室宜设能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.5m;低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面可以开窗 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启 配电室各房间经常开启的门、窗不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白,地(楼)面宜采用髙标号水泥抹面压光,配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白 长度大于6m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端 配电室、变电站的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施
变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位 变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙 变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于3.00h的不燃性隔墙和2.00h的不性楼板隔开 变压器室之间、变压器室与配电室之问,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施
地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统 配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门 电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内 10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开 油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 油浸电力变压器应设置储存变压器部分油量的事故储油设施
空气进、出口应有百叶窗和铁丝网 10kV 变压器壳体距门不应小于 0.3m 居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过 800kVA 变压器采用自然通风时,变压器室地面应与室外地面在同一水平面上 铝导体与变压器的连接应采用铜铝过渡接头