__侧备自投动作 低压侧备自投动作 __侧备自投先动作,低压侧后动作 低压侧备自投先动作,__侧后动作
系统间联络线 终端变电站母联开关 电厂__侧母联开关 变压器__侧开关
备自投的时延应与继电保护开关三相跳闸重合闸的时延配合,避免在重合过程中自投备用电源 应分析计算负荷转移后本级和上级电网的供电能力。若原供电线路跳闸前所带负荷过重,则应先切除部分负荷再自投备用电源,以免自投时冲击过大,引起相关元件的过载和稳定事故 备自投装置的开关检修压板须进行投退切换操作时,应遵循“先投后撤”原则:开关检修等需退出其备自投功能时,应先投入备自投装置中对应开关的检修压板,再进行相关的一次操作;开关检修完毕等需投入其备自投功能时,应先完成相关的一次操作且具备自投条件后,方退出备自投装置中对应开关的检修压板 运行调度部门、各电厂或有关主管单位在制订发电厂的高频切机或低频切机(解列)方案时,应根据保厂用电、保重要用户的需要,保留相应容量的机组带厂用电和重要用户运行
人工操作 微机型备自投装置方式 自动切换开关电器(ATS)方式 接触器(电磁式)切换回路方式
保护启动 开关位置不对应启动 备自投装置启动 低频-低压装置启动
“先投后撤” “后投先撤” “先投先撤” 以上均不正确
跳__侧开关 跳中压侧开关 跳低压侧开关 闭锁低压备自投
首轮切负荷方案配置应避免安排医院、政府、学校等负荷 装有低频减负荷装置的线路应避免与紧急拉路序位表中的线路重复安排 低频减负荷方案应主要设置装设有备用电源自投装置的线路 必要时应根据本地区电网实际情况预留一定的低频低压减负荷备用容量
运行电压应在整定的合格范围内,一般可取-10%Un到+15%Un 线路备用时的电流应小于整定的电流定值(躲开线路开环时充电电流的最大值) 为防止自投于故障元件引起事故扩大,备自投装置应视需要设置后加速保护跳闸功能 运行电压应在整定的合格范围内,一般可取-15%Un到+20%Un
自投装置将改发合闸指令 自投装置不再将备用电源投入 自投装置将一直发跳闸指令, 直到成功 自投装置将延时投入备用电源