灭火器挂具采用套筒结构,套筒下边缘距地面高度1400mm,个别车厢安装在旅客座 席上部时,应根据具体情况确定。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

该灭火器为4kg的手提式碳酸氢钠灭火器  该灭火器在安装时,顶部距地面的高度不应大于1.5m  在干燥的环境中,该灭火器可直接放置在地面上  该灭火器设置在严重危险级场所  场所内不能再设置磷酸铵盐灭火器  
灭火器配置点的温度大于灭火器使用温度  嵌墙式灭火器箱的安装高度为1.6m,箱内手提式灭火器顶部距地面的高度为1.4m  同一场所内配置了BC类干粉灭火器和ABC类灭火器  A类严重危险等级场所设置了单具最小灭火级别为4A的灭火器  灭火器配置场所内无法保证任何一点都在灭火器的保护范围之内  
手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面的高度不应大于1.30m,底部离地面的高度不宜小于0.08m  灭火器不宜设置在强腐蚀性或者潮湿的地方,必须设置时应有相应的保护措施  一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不应多于5具  灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元  
每层应设置 1 具 MF/ABC1 干粉灭火器  设置在挂钩上的手提灭火器顶部距地面高度不应大于 1.50m  应按中危险级要求配置灭火器  可将小卖店作为一个计算单元  
灭火器的配置数量不符合规范的要求  灭火器箱被上锁  灭火器设置点附近有障碍物  配备了两种不同类型灭火器,其灭火剂不相容E灭火器的顶部距地面的高度为1.7m  
A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐灭干粉灭火器、泡沫灭火器、卤代烷灭火器  手提式灭火器设置在灭火器箱内时,其顶部离地面高度不应大于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.08m  在电影院观众厅内配置的手提式灭火器,该灭火器的最大保护距离为25m  一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具  
灭火器的配置数量不符合规范的要求  灭火器箱被上锁  灭火器设置点附近有障碍物  配备了两种不同类型灭火器,其灭火剂不相容 E灭火器的顶部距地面的高度为1.7m  
一个计算单元内配置的灭火器数不得少于 2 具  当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过 100 ㎡时,应配置 1 具 1A 的手提式灭火器  手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于 1.5m 底部离地面高度不宜小于0.08m  灭火器不得设置在有视线障碍的地方  
接触线悬挂高度为6450mm,结构高度1100mm的区间或车站  接触线悬挂高度为6000mm,结构高度1100mm的区间或站场最外侧道岔至绝缘锚段关节处全补偿链形悬挂  接触线悬挂高度为6000mm,结构高度1400mm的车站或区间全补偿链型悬挂  接触线悬挂高度为6450mm,结构高度1400mm的车站或区间半(全)补偿链型悬挂  
每层设置1具MF/ABC干粉灭火器  灭火器顶部距地面1.2m  应按中危险级要求配置灭火器  可将小卖店作为一个计算单元  
灭火器顶部距离地面的高度不超过150厘米  灭火器底部距离地面的高度不超过150厘米  灭火器底部距离地面的高度不宜小于8厘米  
每次送修50具,并采用MF/ABC6型灭火器替代送修的灭火器  每次送修60具,并采用MF/ABC6型灭火器替代送修的灭火器  每次送修50具,并采用MF8型灭火器替代送修的灭火器  每次送修60具,并采用MF8型灭火器替代送修的灭火器  
一个防火分区跨越两个楼层,该防火分区可划分为一个计算单元  每个配置点灭火器数量不宜超过5具,不应少于2具  灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点  手提灭火器宜设置在灭火器箱内,底部距地面高度不宜大于80mm  
每次送修10具,未安排替代  每次送修10具,采用20具的MF/ABC2灭火器替代  每次送修5具,未安排替代  一次性送修20具,采用相同数量的MF/ABC3灭火器替代E每次送修5具,采用5具的MF/ABC2灭火器替代  
灭火器单位灭火级别最大保护面积为50m2  灭火器配置修正系数取0.3  手提式灭火器最大保护距高为15m  单具灭火器最小配置灭火级别为2A  每个灭火器设置点配置数量不多于5具,且不少于2具  