户外架空金属管道,应设防雷电波侵入建筑物的接地。其中输送易燃易爆气体或液体的管道在进出建筑物处,不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及直线段管道50~80m处应设防静电接地,每处接地电阻不大于30Ω(氧气和乙炔气体管道为10Q) 户外架空氢气管道应每隔20~25m设防雷电感应接地,每处接地电阻不大于10Ω 上述管道架空平行敷设,当两管间净距小于100mm时,每隔20~30m应用金属线跨接,净距小于100mm的交叉管道也应用金属线跨接 防雷电感应接地和防静电接地宜共用接地装置,接地电阻应符合两种接地中较小值的要求,并可与防雷及电气设备接地装置相连通
用于输配电线路的连接 用于配电柜内的连接 用于户外架空的连接 用于绝缘层线线芯的连接
架空线路首端 架空线路的终端 分支线长度超过200m的分支处 沿线每1km处
敷设过程中皮线光缆弯曲半径不应小于30mm; 入户皮线光缆的总长度原则上控制在150m内; 固定后皮线光缆弯曲半径不应小于15mm; 户外架空敷设时应采用自承式皮线光缆;
管道蝶形引入光缆 小型中心束管式光缆 自承式蝶形引入光缆 普通蝶形引入光缆
环境温度差异; 直埋敷设时土壤热阻系数差异; 电缆多根并列的影响; 户外架空敷设的日照影响。
户外架空金属管道,应设防雷电波侵入建筑物的接地。其中输送易燃易爆气体或液体的管道在进出建筑物处,不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及直线段管道50~80m处应设防静电接地,每处接地电阻不大于30Ω(氧气和乙炔气体管道为10Ω) 户外架空氢气管道应每隔20~25m设防雷电感应接地,每处接地电阻不大于10Ω 上述管道架空平行敷设,当两管间净距小于100mm时,每隔20~30m应用金属线跨接,净距小于100mm的交叉管道也应用金属线跨接 防雷电感应接地和防静电接地宜共用接地装置,接地电阻应符合两种接地中较小值的要求,并可与防雷及电气设备接地装置相连通