你可能感兴趣的试题
只考虑单一设备的故障对两个及以上设备的重叠故障,可视为稀有故障,不作为整定保护的依据 只考虑常见的、在同一地点发生单相接地或两相短路接地的简单故障,不考虑多点同时短路的复杂故障 对单相重合闸线路,应考虑两相运行情况(分相操作断路器的三相重合闸线路,原则上靠断路器非全相保护防止出现两相运行情况) 对三相重合闸线路,应考虑断路器合闸三相不同期的情况
母线保护装置应能在母线区内发生各种故障时正确动作。 母线保护装置应能在各种类型母线区外故障时不误动。 母线保护装置应能适应被保护母线的各种运行方式,并应保证选择性和灵敏性。 各分布单元之间的通信应采用光纤通信。 各分布单元采样同步的电角度误差应小于0.5°。
母线保护装置应能在母线区内发生各种故障时正确动作。 母线保护装置应能在各种类型母线区外故障时不误动。 母线保护装置应能适应被保护母线的各种运行方式,并应保证选择性和灵敏性。 母线保护装置跳母联和分段应经电压闭锁。 母线保护装置应具有TA断线判别功能,发生TA断线后应发告警信号并闭锁母差保护。
电流互感器一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变化 电流互感器的一次额定电压和运行电压相同 注意使二次负载所消耗的功率不超过额定负载 根据系统的供电方式,选择互感器的台数和满足电能计量或继电保护方式的要求 根据测量的目的和保护方式的要求,选择其准确度等级
组成元件和接线简单,调试方便; 母线运行方式灵活; 母联断路器断开时仍具有很好的选择性; 母线先后故障能可靠动作。
系统最小运行方式 系统最大运行方式 系统正常运行方式 系统故障运行方式
有电源的母线故障时, 选择元件不能动作。 有电源的母线故障时, 选择元件误动。 无电源的母线故障时, 选择元件误动。
有电源的母线故障时, 选择元件不能动作。 不有电源的母线故障时, 选择元件误动。 无电源的母线故障时, 选择元件误动。