你可能感兴趣的试题
25Pa-30PA 25Pa-40PA 40Pa-50PA 30Pa-40Pa
消防电梯前室与走道之间的压差应为 25Pa-30Pa 防烟楼梯间的楼梯间、 封闭楼梯间与走道之间的压差应为 40Pa~50Pa 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施 封闭避难层(间) 与走道之间的压差应为 25Pa-30Pa
楼梯间宜每隔2至3层设一个送风口;前室的送风口应每层设1个 楼梯间宜每层设一个送风口;前室的送风口应每层设1个 楼梯间宜每隔2至3层设一个送风口;前室的送风口应每隔2至3层设1 楼梯间宜每隔1至2层设一个送风口;前室的送风口应每隔1层设1个
任选一层模拟火灾,打开送风口,联动启动加压送风机,当封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室及封闭避难层(间)门全闭时,测试余压,若从走廊到前室再到楼梯间的余压值应依次呈递增分布,则符合要求 打开模拟着火楼层前室、合用前室、消防电梯前室的防火门,对于机械加压送风系统负担层数小于15层时,同时打开模拟层及其上一层楼梯间的防火门,测试各门洞处的风速不应小于0.7m/s 打开模拟着火楼层前室、合用前室、消防电梯前室的防火门,对于机械加压送风系统负担层数大于等于15层时,同时打开模拟层及其上、下一层楼梯间的防火门,测试各门洞处的风速不应小于0.7m/s 打开模拟着火楼层前室、合用前室、消防电梯前室的防火门,对于地下楼梯间,打开模拟层楼梯间防火门,测试各门洞处的风速不应小于1m/s
建筑高度98m的住宅,其消防电梯前室与剪刀楼梯间共用前室合用,前室设置一套防烟设施 建筑高度68m的住宅,防烟楼梯间不能满足自然通风,且设置加压送风井道确有困难,楼梯间采用直灌式加压送风系统 建筑高度38m的公寓楼,防烟楼梯间及独立前室均不能自然通风,前室仅有一个门与走道相通,仅在楼梯间设置机械加压送风系统 建筑高度46m的综合楼,防烟楼梯间前室采用机械加压送风系统,送风口正对楼梯间入口,楼梯间采用自然通风 建筑高度50m的商业楼,防烟楼梯间前室采用自然通风,楼梯间设置机械加压送风系统
前室每层设有一个常开加压送风口 楼梯间每隔四至五层设有一个常闭自动加压送风口 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及前室,加压送风口在防烟楼梯间及前室分别设置 消防电梯前室采用自然排烟
确定送风量只能由查表确定 送风系统及送风量应分段设计 机械加压送风余压值:防烟楼梯间为40Pa-50Pa,前室为25Pa-30Pa 机械加压送风机可采用轴流风机或高、中压离心风机 前室应每隔2-3层设1个加压送风口
任选一层模拟火灾,打开送风口,联动启动加压送风机 测试各门洞处的风速应不小于1.0m/s。 从走廊到前室再到楼梯间的余压值应依次呈递增分布 对于地上楼梯间,当机械加压送风系统负担层数少于15层时,同时打开模拟着火楼层及其上、下一层楼梯间的防火门 当机械加压送风系统负担层数多于或等于15层时,同时打开模拟着火楼层及其上一层楼梯间的防火门
防烟楼梯间大于合用前室 走廊大于防烟楼梯间 走廊大于合用前室 房间大于防烟楼梯间
层数超过三十层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置 楼梯间宜每隔四层设一个加压送风口 前室的加压送风口应每二层设一个
楼梯间宜每隔 2 至 3 层设一个送风口; 前室的送风口应每层设 1个 楼梯间宜每层设一个送风口; 前室的送风口应每层设 1个 楼梯间宜每隔 2 至 3 层设一个送风口; 前室的送风口应每隔 2 至3 层设 1D、 楼梯间宜每隔 1至 2 层设一个送风口; 前室的送风口应每隔 1层设 1个
地上楼梯间顶部应设置不小于2㎡的固定窗 前室的计算风量仅考虑着火层所需风量 地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置 前室的计算风量仅考虑着火层和上一层所需风量
地上楼梯间顶部应设置不小于2m2的固定窗 前室的计算风量仅考虑着火层所需风量 地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置 前室的计算风量考虑着火层和上一层所需风量
防烟楼梯间压力>合用前室压力>合用前室外的走道压力 合用前室压力>合用前室外的走道压力>防烟楼梯间压力 合用前室外的走道压力>防烟楼梯间压力>合用前室压力 合用前室外的走道压力>合用前室压力>防烟楼梯间压力
系统负担层数<20层,消防电梯的前室的加压送风量为25000~30000m3/h 加压送风量应乘以修正系数 系统负担层数<20层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,合用前室加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数20~30层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,合用前室加压送风量为25000~30000m3/h
对防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+” 前室和合用前室加压送风时,前室“+”。走廊“-” 防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“+”,合用前室“++” 防烟楼梯间及其消防电梯间的合用前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+”,走廊“-”
系统负担层数<20层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数为20~30层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数<20层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数20~30层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h