当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在(  )范围内,且不可调节。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

采用卷尺测量控制水流指示器的信号阀与水流指示器的距离  压力开关、信号阀、水流指示器等引出线采用防水套管锁定  放水检查水流指示器桨片、膜片动作情况,检查有无卡阻、碰擦等情况  安装前,检查管道试压和冲洗记录,对照图样检查、核对产品规格型号  
压力开关  水力警铃  延迟器  水流指示器  
带延迟器的水力警铃在100s时发出报警铃声  不带延迟器的水力警铃在30s时发出报警铃声  具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间为15s  带延迟器的水力警铃应在3s时发出报警铃声  
检查水流指示器敏感度,流量为37.5L/min时一定报警  具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内,且不可调节  测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠、准确  测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.5倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏  
水流指示器桨片被杂物卡阻  没有达到规定的放水流量  水流指示器与消防联动控制器之间的电路接线脱落  水流指示器的调整螺母与触头未调试到位  
报警阀  火灾探测器  延迟器  水流指示器  
试验压力为1.0MPa,流量为15.0L/min,水流指示器报警  流量为40L/min时,水流指示器报警  具有延迟功能的水流指示器的报警延迟时间应在2-90s范围内,同时可以调节  末端试水装置试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时各组件无渗漏  
管道试压和冲洗合格后,方可安装水流指示器  水流指示器电气元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致  水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦  同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,水流指示器安装在信号阀前的管道上,与信号阀问的距离不小于300mm  
不可调节  应可调节  生产该产品时即已固定  以产品规格而定  
检查水流指示器灵敏度,流量为15.0L/min时输出报警信号  具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间在2s~90s范围内  加速器从空气释放到干式报警阀打开的时间不得大于30s  测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏  
检查水流指示器灵敏度,当试验压力为 0.08MPa,流量 0.65L/S 时,指示器报警  检查水流指示器灵敏度当试验压力为 0.8MPa,流量 0.2L/S 时,指示器报警  水流指示器具有延迟功能,延迟时间设定为 30s  水流指示器上没有水流方向的标示  水流指示器具有延迟功能,延迟时间设定为 60s  
试验压力为1.0MPa,流量为15.0L/min,水流指示器报警  流量为40L/min时,水流指示器报警  具有延迟功能的水流指示器的报警延迟时间应在2~90s范围内,同时可以调节  试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时各组件无渗漏  
目测检查电器元件的安装位置,开启试水阀门放水检查水流指示器的水流方向  水流指示器电器元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致  同时使用信号阀和水流指示器的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上  水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦  
管道试压和冲洗合格后,安装水流指示器  水流指示器电气元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致  水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦  同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,水流指示器安装在信号阀前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm  

热门试题