你可能感兴趣的试题
采用卷尺测量控制水流指示器的信号阀与水流指示器的距离 压力开关、信号阀、水流指示器等引出线采用防水套管锁定 放水检查水流指示器桨片、膜片动作情况,检查有无卡阻、碰擦等情况 安装前,检查管道试压和冲洗记录,对照图样检查、核对产品规格型号
带延迟器的水力警铃在100s时发出报警铃声 不带延迟器的水力警铃在30s时发出报警铃声 具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间为15s 带延迟器的水力警铃应在3s时发出报警铃声
检查水流指示器敏感度,流量为37.5L/min时一定报警 具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内,且不可调节 测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠、准确 测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.5倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏
水流指示器桨片被杂物卡阻 没有达到规定的放水流量 水流指示器与消防联动控制器之间的电路接线脱落 水流指示器的调整螺母与触头未调试到位
试验压力为1.0MPa,流量为15.0L/min,水流指示器报警 流量为40L/min时,水流指示器报警 具有延迟功能的水流指示器的报警延迟时间应在2-90s范围内,同时可以调节 末端试水装置试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时各组件无渗漏
管道试压和冲洗合格后,方可安装水流指示器 水流指示器电气元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致 水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦 同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,水流指示器安装在信号阀前的管道上,与信号阀问的距离不小于300mm
不可调节 应可调节 生产该产品时即已固定 以产品规格而定
检查水流指示器灵敏度,流量为15.0L/min时输出报警信号 具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间在2s~90s范围内 加速器从空气释放到干式报警阀打开的时间不得大于30s 测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏
3S-90S 5S-60S 1S-60S 2S-90S
检查水流指示器灵敏度,当试验压力为 0.08MPa,流量 0.65L/S 时,指示器报警 检查水流指示器灵敏度当试验压力为 0.8MPa,流量 0.2L/S 时,指示器报警 水流指示器具有延迟功能,延迟时间设定为 30s 水流指示器上没有水流方向的标示 水流指示器具有延迟功能,延迟时间设定为 60s
试验压力为1.0MPa,流量为15.0L/min,水流指示器报警 流量为40L/min时,水流指示器报警 具有延迟功能的水流指示器的报警延迟时间应在2~90s范围内,同时可以调节 试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时各组件无渗漏
目测检查电器元件的安装位置,开启试水阀门放水检查水流指示器的水流方向 水流指示器电器元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致 同时使用信号阀和水流指示器的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上 水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦
管道试压和冲洗合格后,安装水流指示器 水流指示器电气元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致 水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦 同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,水流指示器安装在信号阀前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm