当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电缆封堵应使用( )材料封堵。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时,应根据实际情况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右。  对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,电缆应穿电缆保护管进行防火。  对于较大的电缆贯穿孔洞,电缆贯穿时应用防火包封堵。  用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。  
必须采用无机堵料;  电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统, 防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限;  封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固, 应能承载检修人员的荷载, 角钢或槽钢托架应采用防火涂料处理;  封堵垂直段竖井时, 在封堵处上方, 应使用溶重为 160kg/m3 以上的矿棉板,并在矿棉板上开好电缆孔, 防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边, 系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵, 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于 13mm, 贯穿电缆横截面应小于贯穿孔洞的 40%。  
在竖井中,宜每隔7m设置阻火隔层  不得使用对电缆有腐蚀和损害的阻火封堵材料  阻火墙、阻火隔层和阻火封堵应满足耐火极限不应低于0.5h的耐火完整性、隔热性要求  防火封堵材料或防火封堵组件用于电力电缆时,宜使对载流量影响较小  
在竖井中,宜每隔7m设置阻火隔层  不得使用对电缆有腐蚀和损害的阻火封堵材料  阻火墙、阻火隔层和阻火封堵应满足耐火极限不应低于0.5h的耐火完整性、隔热性要求  防火封堵材料或防火封堵组件用于电力电缆时,宜使对载流量影响较小  
建筑抗震缝用防火封堵材料可采用防火泥  贯穿孔洞用防火封堵材料可采用防火包  防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料  电缆穿阻火墙应使用防火封堵板材  
有人通过的电缆隧道, 应在预留孔洞的上部采用膨胀型防火钢板进行加固;  预留的孔洞过大时, 应采用槽钢或角钢进行加固, 将孔洞缩小后方可加装防火封堵系统;  防火密封胶直接接触电缆时, 封堵材料不得含有腐蚀电缆表皮的化学元素;  无机堵料封堵表面光洁、 无粉化、 硬化、 开裂等缺陷; 防火涂料表面应光洁、厚度应均匀。  
木塞封堵  泥土封堵  沙袋封堵  防火材料严密封堵  
用防火泥封堵洞口  用木材或者泡沫封堵洞口  用临时防火封堵材料封堵洞口  暂时不做处理  

热门试题