根据AQ1029—2007标准要求,一翼回风巷测风站应设置()传感器。
查看本题答案
包含此试题的试卷
安全仪器监测工《安全仪器监测工综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
根据AQ1029—2007标准要求采区回风巷的测风站应设置
风速传感器
设备开停传感器
流量传感器
馈电传感器
根据AQ1029—2007标准要求高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于时必须在回风巷中
500m
600m
800m
1000m
根据AQ1029—2007标准要求开采自燃煤层的矿井采区回风巷应设置一氧化碳传感器报警浓度为
一氧化碳传感器
压力传感器
流量传感器
馈电传感器
根据AQ1029—2007标准要求采用两条巷道回风的采煤工作面除设置甲烷传感器T0T1和T2外在第二
10~15
7~10
5~7
3~5
根据AQ1029—2007标准要求总回风巷的测风站应设置
设备开停传感器
风速传感器
流量传感器
馈电传感器
根据AQ1029—2007标准要求设在回风流中的机电硐室必须设置甲烷传感器
回风流
乏风侧
回风侧
进风侧
根据AQ1029—2007标准要求总回风巷测风站应设置传感器
风速
二氧化碳
烟雾
压力
根据AQ1029—2007标准要求W形通风方式的采煤工作面回风巷距回风口米处设置甲烷传感器T2
10~15
7~10
5~7
3~5
根据AQ1029—2007标准要求采区回风巷测风站应设置传感器
压力
二氧化碳
烟雾
风速
根据AQ1029—2007标准要求U形通风方式工作面回风巷设置
开停传感器
流量传感器
甲烷传感器T2
馈电传感器
根据AQ1029—2007标准要求开采自燃煤层的矿井采区回风巷应设置
一氧化碳传感器
压力传感器
流量传感器
馈电传感器
根据AQ1029—2007标准要求一翼回风巷的测风站应设置
馈电传感器
设备开停传感器
流量传感器
风速传感器
根据AQ1029—2007标准要求设在回风流中的机电硐室进风侧距进风口米处必须设置甲烷传感器
3~5
5~7
7~10
10~15
根据AQ1029—2007标准要求采区回风巷一翼回风巷总回风巷的测风站应设置风速传感器当风速煤矿安全
低于
超过
低于或超过
全不对
根据AQ1029—2007标准要求采区回风巷测风站应设置传感器
甲烷
二氧化碳
烟雾
压力
根据AQ1029-2007行业标准规定一翼回风巷总回风巷测风站应设置甲烷传感器报警浓度是
根据AQ1029-2007行业标准规定一翼回风巷总回风巷测风站应设臵甲烷传感器报警浓度是
根据AQ1029—2007标准要求开采容易自燃煤层的矿井总回风巷应设置
压力传感器
馈电传感器
流量传感器
一氧化碳传感器
根据AQ1029—2007标准要求开采容易自燃煤层的矿井一翼回风巷应设置
压力传感器
一氧化碳传感器
流量传感器
馈电传感器
根据AQ1029—2007标准要求设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置传感器
烟雾
二氧化碳
甲烷
压力
热门试题
更多
值机人员每隔30min检查各种仪表的指示机房室温机身温度和电源电压波动情况
安全监测装置在井下连续运行达一年时必须出井进行全面大修和性能检验
对地面调试不合格的安全监测设备严禁入井
在暗斜井架设或检查安全监测传输电缆时要和管辖单位联系好并要慢慢下行敷设或检查
测试过程中记录分站或频率计的传输数据误差值不超过0.1%CH4或2Hz
甲烷传感器等采用载体催化原理的甲烷检测设备每用空气样和校准气样调校一次并如实填写甲烷传感器调校记录
拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线检修与安全监控设备关联的电气设备需要安全监控设备停止运行时须报告矿技术负责人及调度室应制定安全措施后方可进行
安全监测系统值机工要定期对各计算机系统进行病毒清杀确保系统软件稳定运行定期对系统的监控数据进行备份存档
安装分站时严禁带电作业严禁带电搬迁或移动电气设备及电缆可以不执行谁停电谁送电制度
甲烷传感器在新鲜空气中调仪器零点零值范围控制在0.00-0.03%CH4之内
传感器在安装或拆除时巷道中有带式输送机或刮板输送机时必须和所辖单位的主要负责人联系安装或拆除时间安装时必须和带式输送机或刮板输送机司机联系好停止运输机后不安装完毕不准开机严禁在输送机运转中安装传感器
井下安全监测装置至少进行一次巡回检查及时进行维护
安装断电控制系统时必须根据断电范围要求接通井下电源及控制线
矿井配备传感器分站等安全监控设备备件备用数量不少于应配备数量的
固定电缆用吊钩悬挂非固定电缆用胶带或其他柔韧性材料悬挂悬挂点的间距为
所停电的__开关馈电处派专人看管并挂上有人工作严禁送电的标识牌
新开箱或检修完毕的安全监测设备要通电烤机经24h通电后分3个阶段进行调试
传感器和独立的声光箱要悬挂在距巷道顶板不大于距侧帮不小于处声光箱的位置要设在便于人员观察的地方
安全监测工掌握安全监测设备安装使用维护的基本规定熟知传感器的安装位置和参数设置调校方法
井下监测系统要安装接电时必须有瓦斯员在现场检查瓦斯只有在瓦斯不超限的情况下方可按电气操作进行接送电
安全监控设备必须定期进行调试校正每月至少
设备及传感器的安装要符合煤矿安全规程煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规定AQ1029-2007和大同煤矿集团公司一通三防管理规定的要求
安全监测工应掌握以下知识
电缆之间光缆之间或电缆与设备连接处必须使用与其性能相符的接线盒电缆不得与水管或其他导体接触
安全监测工负责安全监控系统设备及传输电缆的巡检确保监控数据实时准确
敷设的线缆要有适当的张弛度要求能在外力压挂时自由坠落电缆悬挂高度应矿车和运输机的高度并位于人行道路一侧
甲烷传感器报警时报警灯应闪亮声级计距蜂鸣器3米处对正声源测量声级强度
敷设的电缆要与动力电缆保持0.5m以上的距离固定电缆用吊钩悬挂非固定电缆用胶带或其他柔韧性材料悬挂悬挂点的间距为6m
安全监测设备在安装使用前必须按产品说明书的要求调试合格后方可使用
新安全监测工必须在师傅带领下实习工作一个月以上考试合格方可独立工作