你可能感兴趣的试题
采用卷尺测量控制水流指示器的信号阀与水流指示器的距离 压力开关、信号阀、水流指示器等引出线采用防水套管锁定 放水检查水流指示器桨片、膜片动作情况,检查有无卡阻、碰擦等情况 安装前,检查管道试压和冲洗记录,对照图样检查、核对产品规格型号
水流指示器应在管道试压和冲洗合格后进行 水流指示器应使电器元件部分垂直安装在竖向管道上,其动作方向应和水流方向一致 水流指示器安装在信号阀后的管道上 水流指示器与信号阀之间的距离不宜小于300mm
水流指示器前的信号蝶阀未完全打开 与水流指示器链接的监视模块故障 水流指示器的信号反馈线路接线不实 水流指示器的叶片被异物、杂质等卡阻
水流指示器应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;还应有水流方向的永久性标志 水流指示器应安装在水平管道上侧,倾斜度不宜过长,其动作方向应和水流方向一致 水流指示器的规格、型号应符号设计要求,应在系统试压、冲洗合格后进行安装 水流指示器前后应保持有3佰安装管径的直线段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致 水流指示器适用于直径50~150mm的管道安装
清除水流指示器管腔内的杂物 更换水流指示器 检查并接实脱落线路 维修或更换复位弹簧
ATCC9372芽胞 ATCC6538 大肠杆菌8099 ATCC15442 枯草杆菌9472
杀灭时间(KT) 存活时间(ST) D值 K值 Q10值
打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作 关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号 准工作状态下,频繁发出误报警信号, 水流指示器能够在规定时间内发出报警信号。
管道试压和冲洗合格后,方可安装水流指示器 水流指示器安装后,应使其浆片、膜片固定牢靠,不应摆动,并不应与管璧发生碰擦 水流指示器电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致 信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不宜小于300mm
杀灭时间(KT) 存活时间(ST) D值 K值 Q值
目测检查电器元件的安装位置,开启试水阀门放水检查水流指示器的水流方向 水流指示器电器元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致 同时使用信号阀和水流指示器的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上 水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦
管道试压和冲洗合格后,安装水流指示器 水流指示器电气元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致 水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦 同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,水流指示器安装在信号阀前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm
杀灭时间(KT) 存活时间(ST) D值 K值 Q10值