使用兆欧表测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

用摇表测试__设备的绝缘时,应用两人进行  测量前应对摇表进行开路,短接校验  测试前必须将被试线路或电气设备接地放电  试完毕应先停止摇动摇表,再拆线  
兆欧表;  万用表;  钳形电流表;  接地电阻测试仪。  
用摇表测试__设备的绝缘时,应由两人执行  测量前应对摇表进行开路、短接校验  测试前,必须将被试线路或电气设备接地放电  测试完毕,应先停止摇动摇表,再拆线  
100V以下的电气设备或线路,采用250V兆欧表  100~500V的电气设备或线路,采用500V兆欧表  500~3000V的电气设备或线路,采用800V兆欧表  3000~10000V的电气设备或线路,采用1500V兆欧表  3000~10000V的电气设备或线路,采用2500V兆欧表  
兆欧表的”L”与”E”接线柱的引线不能混在一起  测试前应将被测线路或设备的电源切断,并进行放电  测量时,应保持兆欧表的转速恒定,不要摇得忽快忽慢,使指针不稳  以上答案均正确  
用摇表测试__设备的绝缘时,应有两人执行  测量前应对摇表进行开路、短接校验  测试前必须将被试线路或电气设备接地放电  测试完毕,应先停止摇动摇表,再拆线  
按被测设备的电压等级选择兆欧表;  兆欧表有“线”(L)、“地”(E)和“屏”(G)三个接线柱,测量时,把被测绝缘电阻接在“L”和“E”。在被测绝缘电阻表面不干净或潮湿的情况下,必须使用屏蔽“G”接线柱;  测量前,应先将被测设备脱离电源,进行充分对地放电,并清洁表面;  测量前,先对兆欧表做开路和短路检验,短路时看指针是否指到“0”位;开路时看指针是否指到“∞”位;  测量时,兆欧表必须放平,摇动手柄使转速逐渐增加到100转/分钟;  对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备对地进行放电。  
切断被测电气设备的电源  被测电气设备及线路充分可靠地放电  开路试验  短路试验  接通被测电气设备的电源  
兆欧表应按被测电气设备的电压等级选用  兆欧表的引线必须使用绝缘较好的单根多股软线  测量前,兆欧表应做一次检查  严禁带电测量设备的绝缘,测量前应将被测设备电源断开  
用摇表测试__设备的绝缘时,应用两人进行  测量前应对摇表进行开路,短接校验  测试前必须将被试线路或电气设备接地放电  测试完毕应先停止摇动摇表,再拆线  
按被测电气设备的电压等级正确选择兆欧表。兆欧表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,两根引线不能缠在一起使用,引线也不能与电气设备或地面接触;  测量前检查兆欧表,开路时指针是否指在“∞”位,短路时指针是否指在“0”位;  测量前应将被测量设备电源断开并充分放电。测量完毕后,也应将设备充分放电。接线时,“接地”E端钮应接在电气设备外壳或地线上,“线路”L端钮与被测导体连接。测量电缆的绝缘电阻时,应将电缆的绝缘层接到“屏蔽端子”G上;  测量时,将兆欧表放置平稳,摇动手柄使转速逐渐增加到120转/分钟。  
“L”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“∞”  “E”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“0”  “G”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“0”  “E”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“∞”  