你可能感兴趣的试题
零序基波电压定子接地保护; 三次谐波电压定子接地保护; 负序电压定子接地保护; 三次谐波差电压定子接地保护。
若机组未跳闸,DCS画面内发变组保护告警信号发出,保护屏有定子接地信号; 若发电机零序电压高定值段动作,DCS内发电机定子接地跳闸光字牌亮,同时事故音响报警,机组跳闸; DCS内发电机三相电压不平衡,可能一相降低到零,另二相升高; 330MW发电机设有三次谐波定子接地保护。
转子一点接地的注入式直流电源系装置自产; 发电机运行及不运行均可监视发电励磁回路的对地绝缘; 该保护动作灵敏,无死区; 双重化的转子一点接地保护装置只能投入一套。
供发电机转子一点接地用; 供定子接地三次谐波电压; 防止过电压; 防止过电流。
转子一点接地故障 转子两点接地故障 定子一点接地故障 定子两点接地故障
发电机纵差动保护的构成原理与变压器或线路的纵差动保护构成原理相同 利用零序电压构成的定子绕组接地保护能达到100%的保护范围 发电机励磁回路两点接地保护通常是在发电机励磁回路一点接地保护动作后才投入运行的 发电机内部相间短路时,发电机保护除断开出口断路器外,还应跳开灭磁开关
发电机励磁回路一点接地保护发出信号,以便加强检查、监视 当发电机励磁回路发生两接地故障时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体 引起机组振动 汽轮机还可能使轴系和汽机磁化
1MW及以下的水轮发电机,对一点接地故障,宜装设定期检测装置;1MW以上的水轮发电机,应装设一点接地保护装置,并应延时动作于信号,有条件时也可动作于停机。 对汽轮发电机一点接地故障,应装设接地检测装置。装置可设二段定值。装置宜采用连续检测。 接地检测装置,可采用装设带开口三角绕组的电压互感器。 接地保护,可采用在发电机励磁回路装设零序电流互感器。