你可能感兴趣的试题
报警区域内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 防火分区内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 报警区域内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板
手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器应能联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8m处 防火分区内任一只专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器应能联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8m处 专用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作,应联动控制防火卷帘下降到楼板面
分隔防火分区;疏散通道 分隔防火分区;分隔防火分区 疏散通道;疏散通道 疏散通道;分隔防火分区
应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器 应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落
应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器 应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m 内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落
启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力为80N 两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔 在手动按钮盒上可以手动控制防火卷帘的上升、下降和停止 切断卷门机电源,按下防火卷帘控制器下降按钮,防火卷帘依靠自重下降,下降速度为10m/min
除中庭外,当防火分隔部位的宽度为72m时,防火卷帘的宽度为22m 手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.2m 设置在通道位置的防火卷帘由两只感温探测器联动启动 手动速放装置、防火卷帘控制器的手动控制、控制室手动控制分别指的是防火卷帘不同的控制方式
手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能 防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能 手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能 手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其报警装置,而两侧不应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降 用做防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
疏散通道上的防火卷帘两侧, 应设置火灾探测器及其警报装置, 且两侧应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘, 感烟探测器动作后, 卷帘下降至距地(楼) 面 1. 8米 疏散通道上的防火卷帘, 感温探测器动作后, 卷帘下降到底 用作防火分隔的防火卷帘, 火灾探测器动作后, 卷帘下降到底 感烟、 感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
一次降到底 分两步,首先降至距地(楼)面1.8m 分两步,首先降至距地(楼)面1.5m 分两步,首先降至距地(楼)面1.2m
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8米 疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底 感烟.感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
由报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 由防火分区内专门用于联动防火卷帘的一只感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 由防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 由报警区域内专门用于联动防火卷帘的一只感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m 疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
一次下降到底; 分两步下降,第一步下降至距地1.5m; 分两步下降,第一步下降至距地1.6m; 分两步下降,第一步下降至距地1.8m。
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8米 疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底
疏散通道上的防火卷帘两侧应设置感烟、感温探测器组及手动控制按钮 疏散通道上防火卷帘两侧感烟探测器动作后,防火卷帘应下降到距地(楼)面1.8m;感温探测器动作后卷帘下降到底 疏散通道上防火卷帘两侧感烟、感温探测器动作后,防火卷帘应下降到距地(楼)面1.8m;由手动控制按钮控制下降到底 用作防火分隔的防火卷帘两侧感烟探测器动作后,防火卷帘应下降到底
防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到板面 防火分区内任一只感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,任一只感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面 应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并控制防火卷帘直接下降到楼板面
替代防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件,或在其两侧设冷却水幕,计算水量时,其火灾延续时间按不小于2.00h考虑 在卷帘两侧设置启闭装置,并应能电动和手动控制 设在疏散走道的防火卷帘应具有延时下降功能 不宜采用侧式防火卷帘 防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位的耐火极限要求