你可能感兴趣的试题
人工煤气探测器安装在泄漏点的上方 天然气探测器安装在防护区的上部 可燃气体探测器设置在产生可燃气体部位附近 液化石油气探测器安装在保护区下部
探测器直接安装在某倾斜角度为40°的屋顶上 安装在顶棚上的点型感烟探测器距空调送风口的水平距离为0.6m 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.2m 顶棚上竖直安装的下垂高度为300mm的指示牌,离点型感烟火灾探测器的距离为0.4m 宽度为2.7m的内走廊顶棚上的点型感烟探测器居中安装,且安装间距为15m
建筑内宽度小于3m的内走道顶棚安装点型探测器时,宜靠近边墙安装 探测器宜水平安装,确需倾斜安装时,倾斜角不应大于60。 当吊顶的镂空面积超过30%时,探测器应安装在吊顶的上方 房间内的梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响 宽度小于3m的内走道安装的点型探测器至端墙的距离,不应大于0.5m
感温探测器距高温灯具净距不应小于0.5m。 感温探测器距自动喷水灭火喷头的净距不应小于0.3m。 净高≤2.2 m且面积不大于10 m2的狭小房间,应将探测器安装在入口附近。 距防火门、防火卷帘门的距离为2~3 m。
探测器远离送风口1.5 m以上 当梁的净高小于0.6 m时,可以装在梁下 在管道、竖井内宜装在顶部 感温探测器的红色线接信号
安装在宽度为2.5m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m 相邻两组线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线的水平距离为12m 部分点型探测器倾斜安装,安装倾斜角60° 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为0.8m
微波探测器对非金属材料具有穿透性,可以安装在非金属伪造物后面 微波探测器对金属材料具有穿透性,可以安装在金属伪造物后面 微波探测器对任何材料都不具备穿透性,探测器前不应有阻挡物 微波探测器对任何材料都具有穿透性,可以安装在任何伪造物后面
同一报警区域内模块应集中安装在金属箱内 模块连接导线应留有不小于200mm余量 线型光束感烟探测器安装应避开日光 光栅光纤感温火灾探测器弯曲半径应大于50mm 线型感温探测器一般采用接触式的安装方式
金属探测器、液体探测器 液体探测器 荧光体探测器、电离室探测器 液体探测器、晶体探测器 晶体探测器、金属探测器
感温探测器距高温灯具净距不应小于0.5m。 感温探测器距自动喷水灭火喷头的净距不应小于0.3m。 净高≤2.2 m且面积不大于10 m2的狭小房间,应将探测器安装在入口附近。 距防火门、防火卷帘门的距离为2~3 m。
液体探测器 液体探测器 电离室探测器 晶体探测器 金属探测器
被动红外探测器的防护区内,不应有影响探测的障碍物 红外、微波复合入侵探测器,应视为两种探测原理的探测装置 采用室外双束或四束主动红外探测器,探测器最员警戒距离应不大于其最大射束距离的2/3 门磁、窗磁开关应安装在普通门、窗的内上侧、无框门、卷帘门可安装在门的下侧
探测器远离送风口1.5m以上 至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 在管道、竖井内宜装在顶部 感温探测器的红色线接信号
微波探测器对非金属材料具有穿透性,可以安装在非金属伪装物后面 微波探测器对金属材料具有穿透性,可以安装在金属伪装物后面 微波探测器对任何材料都不具备穿透性,探测器前不应有阻挡物 微波探测器对任何材料都具有穿透性,可以安装在任何伪装物后面
在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 在管道、竖井内宜装在顶部 感温探测器的红色线接信号
选用灵敏度过高的火灾探测器 安装在正在油漆房间的离子感烟火灾探测器 感温探测器布置的位置距高温光源灯具过近 安装在温差较大场所的定温火灾探测器
液化石油气管道的可燃气体探测器应安装在管道上方 应至少每年检查一次可燃气体探测器是否工作正常 汽油输送管道探测器应安装在泄漏可燃气体处的下部 有硫化氢存在的场所应按需装配可燃气体探测器
需要被探测的气体密度大于或等于空气的密度,探测器安装在可能出现泄漏点的下方 需要被探测的气体密度小于空气的密度,探测器安装在可能出现泄漏点的上方 线性可燃气体探测器安装位置应避免被阳光直射 两组线性可燃气体探测器之间的距离不应大于12m