当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

供消防车加水往水泵结合器供水的消火栓,距水泵结合器的距离不能超过()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,可共用水泵接合器  当建筑髙度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口  水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统.供水范围和额定压力  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于5m,并不宜大于40m  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.80m  
高层民用建筑室内消火栓给水系统应设水泵接合器  消防给水竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器  超过2层或建筑面积大于1000m2的地下建筑应设水泵接合器  高层工业建筑和超过三层的多层工业建筑应设水泵结合器  
高层民用建筑  超过2层或建筑面积大于1000m2的地下或半地下建筑  城市交通隧道  室内消火栓设计流量大于5L/s平战结合的人防工程  
高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过 5层的其他多层民用建筑均应当设置消防水泵接合器  消防水泵接合器的给水流量宜按照每个 10-15L/s计算,每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 2个时,可根据供水可靠性适当减少  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m  墙壁消防水泵接合器的安装高度距离地面宜为0.70m  
高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过 5 层的其他多层民用建筑均应当设置消防水泵接合 器  消防水泵接合器的给水流量宜按照每个 l0-15L/s 计算,每种水灭火系统的消防水泵接合器设置 的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 3 个时,可根据供水可靠性适当减少  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m, 并不宜大于 40m  公共建筑玻璃幕墙下安装水泵接合器时应采用墙壁型消防水泵接合器,安装高度距离地面宜为0.70m  
水泵接合器阀门未开启  水泵接合器单向阀方向装错,供水时阀门打不开  管道接错,水泵接合器供水管网接入低区供水  高区室内消火栓系统管网压力大于消防车供水压力  
前方和后方  水带和消防车  消防车和消火栓  消防车和水泵结合器  
高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑均应当设置消防水泵接合器  消防水泵接合器的给水流量宜按照每个l0-15L/s计算,每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  公共建筑玻璃幕墙下安装水泵接合器时应采用墙壁型消防水泵接合器,安装高度距离地面宜为0.70m  
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物  水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活  水泵接合器无须设置明显的耐久性指示标志  消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求
  
消火栓  消防水泵  消防车出口  水枪出口  
当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口  水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 1.3~1.5m  临时__消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置  墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方  
每个水泵接合器的流量应按照每秒10-15L计算  在消防车供水范围内的分区,应分别设置水泵接合器  水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点  水泵接合器距离室外消火栓或者消防水池的距离为15-40 米  
当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口  水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为1.3~1.5m  临时__消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置  墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方  
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物  水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活  水泵接合器应设置明显的耐久性指示标志  消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水点的压力、流量应符合设计要求  
消防水泵  水泵接合器  室内消火栓  室外消火栓  

热门试题

更多