你可能感兴趣的试题
消防水泵吸水口处应设置倒流防止器 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且水泵出水管压 力表的最大量程不应低于 1.6MPa 吸水管压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa 消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4 级,最大量程应大于 140L/s 消防水泵吸水口的淹没深度不应小于 600m
运转中不应有不正常的声音,各密封部位不应泄漏,各紧固连接部位不应松动 滚动轴承的温度不应高于75℃,滑动轴承的温度不应高于70℃ 机械密封的泄漏量不大于20mL/h 水泵电动机的功率和电动机的电流不应超过额定值 水泵的安全、保护装置应灵活可靠
0.28MPa 0.44MPa 0.72MPa 1.00MPa
l~1.5MPa 2~2.5MPa 2~3MPa 2~5MPa
消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于 0.5MPa 触发启泵按钮时,消防水泵应启动 消防水泵启动后,栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于 0.8MPa 应在开启末端试水装置后 5min 内自动启动消防水泵
0.96、0.52 1.12、0.52 0.96、0.64 1.12、0.64
零流量时压力不应大于设计工作压力140%,且宜大于设计工作压力120% 零流量时压力不应大于设计工作压力160%,且宜大于设计工作压力140% 该消防水泵零流量时压力可为1.24Mpa 该消防水泵零流量时压力可为1.35Mpa
消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于0.5MPa 触发启泵按钮时,消防水泵应启动 消防水泵启动后,栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于0.8MPa 应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵
0.2MPa 0.4MPa 0.8MPa 1.0MPa