当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

为简化380V厂用电系统短路电流计算,可以不考虑占回路总阻抗( )的元件。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

应按单台所用变压器进行计算  应计及电阻  系统阻抗按低电压侧短路容量确定  馈线回路短路时,应计及馈线电缆的阻抗  
计算断路器开断时的直流分量和短路冲击电流;  同时运行的__电动机总容量不大于1500kW时,可不计电动机的反馈电流;  由机端或升高电压侧引接的电源,系统阻抗可忽略;  由地区电网引接的电源要计系统阻抗。  
应按可能发生最大短路电流的正常接线方式  应考虑在切换过程中短时并列的运行方式  应计及电动机的反馈电流  应考虑__厂用变压器短路阻抗在制造上的负误差  
应计及电阻  短路电流计算时,应考虑异步电动机的反馈电流  不考虑短路电流周期分量的衰减  系统阻抗宜按__侧的短路容量确定  
应计及电阻,导体的电阻应取额定温升的电阻值;  采用一级电压供电时,厂用变压器低压侧的系统阻抗可忽略不计;  厂用电额定电压为380V时,计算三相短路电流,回路电压取400V;计算单相短路电流时,回路电压取220V;  计算配电盘母线短路电流时,应在第一周期内计及20kW及以上的异步电动机的反馈电流。  
应按单台所用变压器进行计算  应计及电阻  系统阻抗按低压侧短路容量确定  馈线回路短路时,应计及馈线电缆的阻抗  
计及电阻;  计及馈线回路的阻抗;  计及异步电动机的反馈电流;  变压器__侧的电压在短路时有变化。  
变压器阻抗的负误差;  根据运行经验取的系数;  变压器阻抗的分散性;  A+C。  
应计及系统中的电阻;  低压厂用变压器__侧视为无穷大电源;  在动力中心的馈线短路时,应计及馈线回路阻抗,计及该馈线回路连接的异步电动机的反馈电流;  在动力中心和电动机控制中心内发生短路时,应计及连接在母线上的电动机反馈电流。  
仅计电抗不考虑电阻;  采用一级低压供电的厂用电变压器__侧系统阻抗不计;  采用二级电压供电的系统,低压厂用电变压器__侧系统阻抗要计;  计算主屏母线短路电流时,20kW以上异步电动机的反馈电流要计。  
应按可能发生最大短路电流的正常接线方式  应考虑在切换过程中短时并列的运行方式  应计及电动机的反馈电流  应考虑__厂用电变压器短路阻抗在制造上的负误差  
应计及电阻  采用一级电压供电的低压厂用电变压器的__侧系统阻抗应忽略不计  在计算主配电屏至重要分配电屏之间的短路电流时,应在第一周期内计入异步电动机的反馈电流  计算380V系统三相短路电流时,回路电压按400V计,计算单相接地短路电流时,回路电压按220V计  

热门试题

更多