你可能感兴趣的试题
应按单台所用变压器进行计算 应计及电阻 系统阻抗按低电压侧短路容量确定 馈线回路短路时,应计及馈线电缆的阻抗
14.02kA; 14.38kA; 14.82kA; 15.14kA。
计算断路器开断时的直流分量和短路冲击电流; 同时运行的__电动机总容量不大于1500kW时,可不计电动机的反馈电流; 由机端或升高电压侧引接的电源,系统阻抗可忽略; 由地区电网引接的电源要计系统阻抗。
应按可能发生最大短路电流的正常接线方式 应考虑在切换过程中短时并列的运行方式 应计及电动机的反馈电流 应考虑__厂用变压器短路阻抗在制造上的负误差
应计及电阻 短路电流计算时,应考虑异步电动机的反馈电流 不考虑短路电流周期分量的衰减 系统阻抗宜按__侧的短路容量确定
应计及电阻,导体的电阻应取额定温升的电阻值; 采用一级电压供电时,厂用变压器低压侧的系统阻抗可忽略不计; 厂用电额定电压为380V时,计算三相短路电流,回路电压取400V;计算单相短路电流时,回路电压取220V; 计算配电盘母线短路电流时,应在第一周期内计及20kW及以上的异步电动机的反馈电流。
应按单台所用变压器进行计算 应计及电阻 系统阻抗按低压侧短路容量确定 馈线回路短路时,应计及馈线电缆的阻抗
计及电阻; 计及馈线回路的阻抗; 计及异步电动机的反馈电流; 变压器__侧的电压在短路时有变化。
15~20m 10m 以下 10~15m 20~25m
变压器阻抗的负误差; 根据运行经验取的系数; 变压器阻抗的分散性; A+C。
应计及系统中的电阻; 低压厂用变压器__侧视为无穷大电源; 在动力中心的馈线短路时,应计及馈线回路阻抗,计及该馈线回路连接的异步电动机的反馈电流; 在动力中心和电动机控制中心内发生短路时,应计及连接在母线上的电动机反馈电流。
0.15s; 0.11s; 0.1s; 0.2s。
仅计电抗不考虑电阻; 采用一级低压供电的厂用电变压器__侧系统阻抗不计; 采用二级电压供电的系统,低压厂用电变压器__侧系统阻抗要计; 计算主屏母线短路电流时,20kW以上异步电动机的反馈电流要计。
应按可能发生最大短路电流的正常接线方式 应考虑在切换过程中短时并列的运行方式 应计及电动机的反馈电流 应考虑__厂用电变压器短路阻抗在制造上的负误差
应计及电阻 采用一级电压供电的低压厂用电变压器的__侧系统阻抗应忽略不计 在计算主配电屏至重要分配电屏之间的短路电流时,应在第一周期内计入异步电动机的反馈电流 计算380V系统三相短路电流时,回路电压按400V计,计算单相接地短路电流时,回路电压按220V计