照明变压器、照明与动力共用的变压器以及照明负荷占( )及以上的动力照明混合供电的3kV以下的线路,应测量三相交流电流s。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

单台、单相负荷很小时,可设单相变压器  在IT系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器  冲击性负荷(试验设备、电焊机群及大型电焊设备等)较大,严重影响电能质量时,可设专用变压器  照明负荷较大,或动力和照明共用变压器由于负荷变动引起的电压闪变或电压升高,严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器  
动力和照明共用变压器由于负荷的变动引起电压的闪变或者电压升高,严重影响照明质量及灯泡寿命  有空调负荷时  IT系统的低压电网的照明系统  照明负荷较大  
在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器  当单台变压器的容量小于1250kVA,可设照明专用变压器  当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器  负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器  
在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器   当单台变压器的容量小于1250kVA,可设照明专用变压器   当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器   负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器  
正常照明变压器互为备用  检修变压器兼作照明备用变压器  单机容量200MW以上发电厂主厂房,应设专用的照明备用变压器  当低压厂用电系统为直接接地系统时,可用低压厂用备用变压器兼作照明备用变压器  
单机容量为200MW以下机组,低压厂用电中性点为直接接地系统时,主厂房的正常照明由动力和照明网络共用的低压厂用变压器供电  单机容量为200MW及以上机组,低压厂用电中性点为非直接接地系统时,主厂房的正常照明由__厂用电系统引接的集中照明变压器供电  辅助车间的正常照明宜采用与动力系统共用变压器供电  变电站正常照明宜采用动力与照明分开的变压器供电  
二次设备  检修设备  日常生活  照明负荷  
变压器满负荷时效率最高  变压器满负荷时的效率不一定最高  电力和照明负荷通常不共用变压器供电  电力和照明负荷需分开计量时,则电力和照明负荷只能分别专设变压器  
动力和照明共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时  容量较大的X 光机  季节性负荷较小时  季节性负荷较大时  大型民用建筑中的空调冷冻机负荷  
测量三相交流电流时,一次仪表测量方式应采用三个电流表测量三相电流;二次仪表测量方式可采用一个电流表和切换开关选测三相电流  0.38kV进线或变压器低压侧出线回路  3~10kV静电电容器出线回路  照明变压器、照明与动力共用的变压器以及照明负荷占15%及以上的动力照明混合供电的3kV以下的线路,应测量三相交流电流  
在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器  当单台变压器的容量小于1250kV·A时,可设照明专用变压器  当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡的寿命时,可设照明专用变压器  负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器  
变压器满负荷时的效率不一定最高  电力和照明负荷通常不共用变压器供电  变压器满负荷时效率最高  电力和照明负荷需分开计量时,则电力和照明负荷只能分别专设变压器  
当动力和照明采用共用变压器严重影响质量及灯泡寿命时  当季节性的负荷容量较大时  接线为Y,yn0的变压器,当单相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时  出于功能需要的某些特殊设备(如容量较大的X光机等)正在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器  
照明负荷较大,或动力和照明共用变压器由于负荷变动引起的电压闪变或电压升高,严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器  单台单相负荷很大时,可设单相变压器  冲击性负荷(试验设备、电焊机群及大型电焊设备等)较大,严重影响电能质量时,可设专用变压器  在TT系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器  
在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器  当单台变压器的容量小于1250kVA时,可设照明专用变压器  当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器  负荷随季节变化不大时,宜设照明专用变压器  
在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器  当单台变压器的容量小于1250kV·A时,可设照明专用变压器  当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器  负荷随季节性负荷变化不大时,宜设照明专用变压器  