电流互感器二次绕组的配置应满足 DL/ T866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》 的要求 500kV 线路保护、母差保护、断路器失灵保护用电流互感器二次绕组推荐配置原则: ①线路保护宜选用 TPY 级②母差保护可根据保护装置的特定要求选用适当的电流互感器③断路器失灵保护可选用 TPS级或 5P 等二次电流可较快衰减的电流互感器,不宜使用 TPY 级 为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉同时应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。 当线路保护或主变保护使用串外电流互感器时,配置的 T 区保护亦应与相关保护的保护范围完全交叉 为防止电流互感器二次绕组内部故障时,本断路器跳闸后故障仍无法切除或断路器失灵保护因无法感受到故障电流而拒动,断路器保护使用的二次绕组应位于两个相邻设备保护装置使用的二次绕组之间