当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电流互感器二次保护要绕组合理分配,对确实无法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取()和()跳闸等后备措施加以解决。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

确保一次电流不超标  采用二次绕组带抽头的电流互感器  安装旁路断路控制装置  采用复变比的电流互感器  
每组电流互感器二次绕组中性点宜一点接地  与其他电流互感器二次绕组无电路联系的电流互感器的二次绕组中性点宜在配电装置接地  几组电流互感器二次绕组间有电路联系的保护回路,每组电流互感器二次绕组均应各经一根多芯电缆引至控制室或继电器室,在控制室或继电器室将其中性点相连并一点接地  电流互感器接地线上不得串接熔断器或自动开关  
装小瓷套的一次端子应放在母线侧  保护接入的二次线圈分配, 应特别注意避免当一套线路保持停用而线路继续运行时出现电流互感器内部故障时的保护死区  一个绕组三相只允许有一个接地点  绕组不够用时, 保护与测量可以合用一个测量绕组  
电流互感器二次绕组的配置应满足 DL/ T866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》 的要求  500kV 线路保护、母差保护、断路器失灵保护用电流互感器二次绕组推荐配置原则: ①线路保护宜选用 TPY 级②母差保护可根据保护装置的特定要求选用适当的电流互感器③断路器失灵保护可选用 TPS级或 5P 等二次电流可较快衰减的电流互感器,不宜使用 TPY 级  为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉同时应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。 当线路保护或主变保护使用串外电流互感器时,配置的 T 区保护亦应与相关保护的保护范围完全交叉  为防止电流互感器二次绕组内部故障时,本断路器跳闸后故障仍无法切除或断路器失灵保护因无法感受到故障电流而拒动,断路器保护使用的二次绕组应位于两个相邻设备保护装置使用的二次绕组之间  