当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

燃油、易爆气体贮罐及其管道的接地电阻不宜大于___与地网连接可不进行

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

户外架空金属管道,应设防雷电波侵入建筑物的接地。其中输送易燃易爆气体或液体的管道在进出建筑物处,不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及直线段管道50~80m处应设防静电接地,每处接地电阻不大于30Ω(氧气和乙炔气体管道为10Q)  户外架空氢气管道应每隔20~25m设防雷电感应接地,每处接地电阻不大于10Ω  上述管道架空平行敷设,当两管间净距小于100mm时,每隔20~30m应用金属线跨接,净距小于100mm的交叉管道也应用金属线跨接  防雷电感应接地和防静电接地宜共用接地装置,接地电阻应符合两种接地中较小值的要求,并可与防雷及电气设备接地装置相连通  
避雷针与呼吸阀的水平距离不应小于3m;  避雷针的保护范围边缘高出呼吸阀顶部不应小于2m;  天然气贮罐与热工测量装置不能重复接地;  贮罐周围应设闭合环形接地体,接地电阻不宜大于30Ω。  
避雷针与呼吸阀的水平距离不应小于3m  避雷针的保护范围边缘高出呼吸阀顶部不应小于2m  天然气贮罐与热工测量装置不能重复接地  贮罐周围应设闭合环形接地体,接地电阻不宜大于30Ω  
基站的工频接地电阻一般控制在10Ω之内,地网的等效半径应在10m左右。  地网环形接地装置的周边可以根据地形,地理状况决定其形状。  不提倡使用降阻剂及高效接地棒之类的产品降低接地电阻。  当基站的土壤电阻率大于1000Ω.m时,可不对基站的工频接地电阻予以限制,但要求其地网的等效半径应不小于20m,并在地网四角加以20~30m辐射型接地体。  
避雷针与易燃油贮罐及其呼吸阀等之间的空中距离需大于2.4m;  避雷针及其接地装置与罐体、罐体的接地装置及地下管道的地中距离应大于2.1m;  避雷针与油罐呼吸阀的水平距离不应小于2m;  避雷针针尖高出油罐呼吸阀不应小于3m。  
机柜接线地排与地网层连接线线径要大于¢16mm2,接地电阻应小于10欧母  机柜接线地排与地网层连接线线径要大于¢16mm2,接地电阻应小于5欧母  机柜接线地排与地网层连接线线径要大于¢6mm2,接地电阻应小于10欧母  机柜接线地排与地网层连接线线径要大于¢6mm2,接地电阻应小于5欧母  
户外架空金属管道,应设防雷电波侵入建筑物的接地。其中输送易燃易爆气体或液体的管道在进出建筑物处,不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及直线段管道50~80m处应设防静电接地,每处接地电阻不大于30Ω(氧气和乙炔气体管道为10Ω)  户外架空氢气管道应每隔20~25m设防雷电感应接地,每处接地电阻不大于10Ω  上述管道架空平行敷设,当两管间净距小于100mm时,每隔20~30m应用金属线跨接,净距小于100mm的交叉管道也应用金属线跨接  防雷电感应接地和防静电接地宜共用接地装置,接地电阻应符合两种接地中较小值的要求,并可与防雷及电气设备接地装置相连通  

热门试题

更多