规范规定单独运行的变压器容量最小为下列哪项数值时,应装设纵联差动保护().

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电流速断保护  有选择性的单相接地保护  带时限的过电流保护  纵联差动保护  
电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器;  6.3MVA及以上的并列运行变压器;  6.3MVA及以下单独运行的变压器;  对于电压为10kV的重要变压器(当电流速断灵敏系数不符合要求时)。  
电压为10kV及以下、容量为10MVA-及以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。  电压为10kV以上、容量在10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为63MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。  容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。  电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。  容量为400kVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。  电压为220kV的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。  
发电机电流速断;  发电机变压器组共用纵联差动保护;  发电机和变压器分别装设单独的纵联差动保护;  低电压闭锁过电流。  
10MV·A及以上的单独运行变压器  6.3MV·A及以上的并列运行变压器  2MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏系数满足要求时  3MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏系数不满足要求时  
10MVA及以上;  6.3MVA及以上;  8MVA及以上;  2MVA及以上。  
10MVA及以上的单独运行变压器,应装设纵联差动保护  6.3MVA及以下的并列运行变压器,应装设纵联差动保护  10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护  2MVA及以上的变压器,当电流速断敏感系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护  
10MVA及以上的单独运行变压器  6.3MVA及以上的并列运行变压器  6.3MVA及以下单独运行的变压器  3MVA及以上变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时  